Просмотр полной версии : Поддержание температуры в цехе



lar
16.03.2011, 19:16
ТРМ33 и его старшие братья в режиме управления отоплением при помощи калорифера поддерживают температуру в воздуховоде, регулируя подачу горячей воды в калорифер.
Необходимо поддерживать температуру в цехе, который обогревается калорифером. В цеху стоит оборудование аспирации, производительность отсоса воздуха у которого при полном включении всех агрегатов выше подающей системы с калорифером (идет подсос через двери, окна, щели и пр.)
Можно ли и каким образом поддерживать температуру в цехе на постоянном уровне?
Предложение увеличить производительность притока неприемлимо- заказчик не хочет.

ASo
16.03.2011, 20:51
Возможно.
Но или не ОВЕНовским регуляторами или купите чтото типа ПЛК63 и запрограммируйте самостоятельно.
Называется каскадным регулированием. Грубо ПИД над ПИД с ограничениями уставки.

lar
17.03.2011, 08:58
Спасибо, у меня в голове примерно такой вариант и крутился. Я просто сомневаюсь, будет ли оно нормально работать в реале. А повод к сомнениям- почему Овен такой режим боится заложить в свои контроллеры

Фадеева Надежда
17.03.2011, 15:57
Здравствуйте.
Прибор ТРМ133 может работать в режиме поддержания графика Тприточного воздуха = f(Тв помещении), таким образом, корректируя уставку по температуре в воздуховоде в зависимости от температуры в помещении.

lar
17.03.2011, 17:11
to Фадеева Надежда
Это при условии, что нет дополнительного подсоса воздуха с улицы и из других помещений, который возникает при включении всех аспирационных установок. При этом температура в помещении не будет равна температуре приточного воздуха из калорифера. У них стоял ТРМ33, пока его молнией не убило :) , он не смог обеспечить стабильную температуру по этой причине.

Зоя
18.03.2011, 08:45
В ТРМ33 нет возможности коррекции тем-ры приточного воздуха по тем-ре в помещении. Такой алгоритм возможет в ТРМ133, но график корреции задается только из программы конфигуратора и всего по 2-м точкам.