Сообщение от
Gans
У меня было что-то похожее. Оказалось в программе выходную переменную из ПЛК-конфигурации обнулял, а затем присваивал нужное значение. Так вот данные на внешний модуль по RS485 передаются не по оканчанию цикла ПЛК, а по мере надобности!!! Как время пришло так данные берутся из программы и передаются по RS485, вне зависимости от того промежуточные эти данные или цикл программы окончен. Избавился от этого отказавшись от обнуления выходной переменной в программе и присваивал ей только заведомо верное значение.