Добрый день.
Обратите внимание на этот раздел. Там есть много чего интересного:
http://www.owen.ru/catalog/66372950
Вот ссылка. Вам нужно изучить аварийный выход ПЛК на связь. Так называемый, инициативный выход на связь.
В ОС WIN 7 отсутствует гипер терминал. Подскажите пожалуйста как настроить модем ПМ01 через преобразователь интерфейса ПИ-2.
Спасибо попробую перетащить.
Подскажите как сменить заводсткую скорость 9600 на другую. В р.э очень не подробно написано (как именно в программе HyperTerminal, куда чего нажимать, в каком окне чего писать). Вообщем как "чайнику" настроить модем
http://www.owen.ru/uploads/re_pm01_list_command.pdf наверное речь о команде/ах AT+IPR AT+ICF AT+IFC и др.
как то такУправление портом.
Вначале работы необходимо задать режимы работы com порта. Для этого есть несколько основных команд:
AT+IPR=9600 — скорость порта.
Можно выбрать: 0, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
0 — автовыбор.
AT+IFC=0,0 — режим управления потоком в обе стороны.
0, Без контроля.
1, Программный режим (XON/XOFF). Имеются проблемы в использовании, лучше не использовать
2, Аппаратный. Управление через CTS, DTR и т.д.
AT+ICF=3,3 — устанавливает режим передачи.
Первое число — биты данных/четность/стоп биты
8/0/2
8/1/1
8/0/1, стоит по умолчанию.
7/0/2
7/1/1
7/0/1
Второе число — четность
0, нечетный
1, четный
3, нет
Все настройки этих команд сохраняются в энергонезависимой памяти. Так что их можно делать только один раз.
Благодарю за помощь. Скорость перенастроил (если честно так и не понял почему сразу не получалось). Теперь мучаюсь как всё же СКАДУ подружить с ПМом (смс так и не отправляется