Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Горят все индикаторы

  1. #1

    По умолчанию Горят все индикаторы

    При включении нового ПЛК110 загораются сразу все три индикатора - Связь, Работа, Питание вне зависимости от подключения кабелей. При подключении USB ПК определяет ПЛК, но связь с ним из CoDeSys установить не получается.
    В чем может быть дело? ПЛК куплен в декабре 2010 г.

  2. #2

    По умолчанию

    Даже не знаю что предположить...
    А через RS232 связь есть? Можете снять лог гипертерминала?

  3. #3

    По умолчанию

    Получилось связаться через Эзернет. Программу вроде бы залил.
    Пока вопросов больше нет, хотя такая работа индикаторов несколько напрягает. Спасибо за участие.
    Работу на практике еще не проверял.

    Upd
    Работает всё ок, но индикатор связь не гаснет никогда.
    Последний раз редактировалось Пенобетон; 04.03.2011 в 14:10.