Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Помогите подключить реле к компу

  1. #1

    По умолчанию Помогите подключить реле к компу

    Купил месяц назад реле ПР110-220.8ДФ.4Р. Подключаю его кабелями к компу через ПР-КП10, подаю 220В. На ПР-КП10 загорается зеленый светодиод "Вкл", на реле - "Питание", а "Связь" и "Авария" периодически вспыхивают. Реле при этом не доступно для программирования ("нет связи") и не дается на прошивку "Не удалось считать идентификатор прибора".

    Что делать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от philip.yef Посмотреть сообщение
    Купил месяц назад реле ПР110-220.8ДФ.4Р. Подключаю его кабелями к компу через ПР-КП10, подаю 220В. На ПР-КП10 загорается зеленый светодиод "Вкл", на реле - "Питание", а "Связь" и "Авария" периодически вспыхивают. Реле при этом не доступно для программирования ("нет связи") и не дается на прошивку "Не удалось считать идентификатор прибора".

    Что делать?
    Для этого снимите верхнею крышку .и замкните контакты 1,2 на противоположной стороне от разьема c кабелем ,по моему (JP2) и установите новую прошивку ,все время в меню нажимая вперед.
    Месяц назад купили и все молчите?

  3. #3

    По умолчанию

    что делать в подобных ситуациях описано в ФАКе . Я так понимаю, Вы с ним еще ничего сделать не успели, просто достали из коробки, подключили и там такое?
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 22.02.2011 в 11:47.

  4. #4

    По умолчанию

    просто достали из коробки, подключили и там такое?
    Да.

    После замыкания JP2 подал на вход 220В, сделал прошивку PR110-220.8DF.4R-C_V2.72.exe. Процесс прошел нормально, ошибки не выскакивали. Но поведение реле не изменилось. Попытался прошить еще раз, но теперь прошивка пишет "не установлена связь между прибором и компьютером по протоколу ОВЕН" и кнопка "Далее" отключена. Может, надо подавать 24В как на картинке прошивки нарисовано?
    Последний раз редактировалось philip.yef; 24.02.2011 в 04:16.

  5. #5

    По умолчанию

    А у кого покупали?

    Попробуйте второй способ(В ФАКе пока последний вопрос):

    * отключить питание;
    * снять крышку и установить перемычку на JP3(Х3, средняя) (блок перемычек находится в нижнем правом углу платы);
    * включить прибор;
    * запустить OwenLogic и записать пустой проэкт;
    * отключить питание, затем снять перемычку;
    * включить;
    * открыть ваш проект и залить его в прибор.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    А у кого покупали?

    Попробуйте второй способ(В ФАКе пока последний вопрос):

    * отключить питание;
    * снять крышку и установить перемычку на JP3(Х3, средняя) (блок перемычек находится в нижнем правом углу платы);
    * включить прибор;
    * запустить OwenLogic и записать пустой проэкт;
    * отключить питание, затем снять перемычку;
    * включить;
    * открыть ваш проект и залить его в прибор.
    Спасибо, помогло!
    Приборы покупал у вас, на овен.ру.

    Странно, что я не нашел этих постов в мануале к реле. Параграф "Первоначальная прошивка" занял бы в нем всего 3 страницы с картинками.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от philip.yef Посмотреть сообщение
    Спасибо, помогло!
    Приборы покупал у вас, на овен.ру.

    Странно, что я не нашел этих постов в мануале к реле. Параграф "Первоначальная прошивка" занял бы в нем всего 3 страницы с картинками.
    А мне странно как проводится окончательная проверка ПР ,еще раз убеждаюсь о необходимости встроенного теста в ПР(предпродажной подготовкой) .Это помогло бы исключить мытарства пользователей ,повысило бы авторитет ОВЕН.