Тема: СМИ1+ПЛК63

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию СМИ1+ПЛК63

    пытаюсь "подружить" девайсы. Исполняется впервые .
    Форум читал, но вопросы остаются...
    В сетевых настройках СМИ левое окно с параметрами красный шрифт - что-то не нравиться проге. На примерах смотрю адреса на 232 и 485 портах одинаковые №16 (по умолчанию) - как так может работать? ПЛК и СМИ должны быть с разными ведь адресами. При закачивании параметров в панель ругается на одинаковость адреса, меняю в ПЛК на №10 погода не улучшается.
    Если я хочу взять инфу на панель с аналогового входа ПЛК мне надо указать в "параметре отображения" -> "имя параметра" имя этого входа? Пока не рабит

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    1) Адрес Мастера никак не учавствует в обмене по Modbus/ОВЕН - никто кроме него самого не шлет запрос к "16 адресу", а сам он не отвечает на запросы.
    2) В конфигураторе есть проверка связи с панелью, прежде чем загрузить проверьте: "Прибор/Установление связи с прибором".
    3) Причем здесь загрузка и ПЛК...при загрузке вы работаете только с панелью..Вы случайно не конфигурируйте панель по RS-485 когда там весит ПЛК?
    4) Вам нужно сначала со стороны ПЛК в программе приравнять значение со входа - переменной из Modbus Slave (однотипной, аналоговый - значит Real), а панелью вы как раз читаете перемнную ModbusSlave. Посмотрите примеры на форуме(как для СМИ1, так и для других панелей) и Рекомендации на диске ПЛК для ИП320, со стороны ПЛК всё тоже самое.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    по п.1 - осознал, вот только не заметил, где обозначено что ПЛК мастер/слэйв?
    по п.2 - панель законектена норм.
    по п. 3 - когда я работаю с панелью по 232 она продолжает висеть на 485 с плк, а что, надо отключить?

    Я подгружал библиотекуни ModBus.lib, после чего проект начал ругаться.
    Ни чего что прога написана на FBD?

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    1) Поторопился. Речь же о 63.. У него для входов/выходов изначально заданы адреса регистров, которые может опросить Master(СМИ1). Адреса указаны на вкладке параметров соответствующего входа в конфигурации.
    3) нет
    4) Язык значения - не имеет.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Задача: отображать температуру на панели СМИ1, измеряемую датчиком подключенным к аналоговому входу 1 ПЛК63.

    Проблемы:
    При конфигурации панели лог выдает ошибку «одинаковый адрес, … несколько устройств типа «мастер»
    Как было сказано в форуме, на всех устройствах адрес 16, был вынужден заменить на адрес 12 в ПЛК, но не помогло кардинально. В параметрах сетевых настроек и параметров отображения отображается красным поля.

    По поводу "Вам нужно сначала со стороны ПЛК в программе приравнять значение со входа - переменной из Modbus Slave (однотипной, аналоговый - значит Real), а панелью вы как раз читаете перемнную ModbusSlave." Работаю по протоколу Овен.

    Хочу показать свой файл, как загрузить приложение в письмо? "скрепка" не работает.
    Последний раз редактировалось Push_ON; 24.02.2011 в 13:51.

  6. #6

    По умолчанию

    Заархивируйте и прикладывайте.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Все нормально, панель с контроллером нашли связь.
    На ноуте конектится ПЛК, панель не робила, на ПК стационарном наоборот

    Единственно, что хочу форсировать состояния входов/выходов с панели но пока не додумал как сделать.