Здравствуйте, возможно ли частое включение ЭД через УПП1 ? Например, с интервалом 5-10 сек?
Какие ограничение по этому параметру у УПП1? Мощность мотора ~7кВт, планирую УПП1-7К5-В или УПП1-11К-В
Здравствуйте, возможно ли частое включение ЭД через УПП1 ? Например, с интервалом 5-10 сек?
Какие ограничение по этому параметру у УПП1? Мощность мотора ~7кВт, планирую УПП1-7К5-В или УПП1-11К-В
Нет, не возможно.
Ну месье понимает толк в... За эти секунды ещё плавный разгон обычно не завершается, а нужно ещё остановиться.
Что за техпроцесс?
Управление мойкой высокого давления. Там редки, но такие интервалы бывают.
Я предполагаю тоже, что нельзя. Но на этот счет в документации нет ограничений. Насчет времени не понял, есть время разгона, замедления 0,4-10 сек. Вполне себе укладывается в задачу. Почему нельзя?
На все (известные мне) УПП есть ограничения по к-ву пусков в час. Это связано с нагревом симисторов УПП, которые работают во время разгона и торможения (если конечно торможение не выбегом). УПП перегревается. Вариант - применение дополнительных вентиляторов охлаждения для УПП (некоторые производители УПП представляют такие опции) и использование УПП на значительно большую мощность + возможно придется подумать об удалении тепла из электрошкафа.
понял, спасибо.