Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Изменить значение регистра в сети RS485 с пр 200

  1. #1

    Arrow Изменить значение регистра в сети RS485 с пр 200

    Добрый день.
    Есть 3 датчика влажности, в сети rs485 у всех адрес устройства по умолчанию = 1.
    Необходимо поменять на 2 и 3 соответственно.
    Адрес регистра с изменением адреса устройства известен = 8
    Как изменить значение, не знаю.
    Спасибо за помощь

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferdaus102 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Есть 3 датчика влажности, в сети rs485 у всех адрес устройства по умолчанию = 1.
    Необходимо поменять на 2 и 3 соответственно.
    Адрес регистра с изменением адреса устройства известен = 8
    Как изменить значение, не знаю.
    Спасибо за помощь
    Если прибор от Овена, смотрите здесь: https://owen.ru/product/pvt100/documentation

    rie_pvt100_2579.pdf

    Если нет, обращайтесь на форум ясновидящих, может кто определит какой у вас прибор и прочитает Вам инструкцию!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Прибор - датчик влажности и температуры SHT20.
    Аналогичен пвт100, с различными регистрами разумеется.
    Как задать адрес устройству, т.е. активировать запись и задать число в регистр в пр200?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    шестой функцией по адресу 257(256), естественно подключая по одному устройству, доки не пытались читать?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (86.2 Кб, Просмотров: 46)
    Последний раз редактировалось capzap; 04.05.2020 в 21:45.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferdaus102 Посмотреть сообщение
    Прибор - датчик влажности и температуры SHT20.
    Аналогичен пвт100, с различными регистрами разумеется.
    Как задать адрес устройству, т.е. активировать запись и задать число в регистр в пр200?
    Как-то примерно так:

    Запись адреса прибора.PNG

    Регистр укажите соответствующий для вашего прибора.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    шестой функцией по адресу 257(256), естественно подключая по одному устройству, доки не пытались читать?
    Технически это как выглядит? Я задаю константу со значением к примеру 2 и соединяю с сетевой переменной по адресу 257? Предварительно я указал в настройках прибора, что функция записи у этого регистра 0x06

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как-то примерно так:

    Запись адреса прибора.PNG

    Регистр укажите соответствующий для вашего прибора.
    Шаблон с пвт100 уже скачан и переделан под себя, вопрос в изменении адреса устройств.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferdaus102 Посмотреть сообщение
    Технически это как выглядит? Я задаю константу со значением к примеру 2 и соединяю с сетевой переменной по адресу 257? Предварительно я указал в настройках прибора, что функция записи у этого регистра 0x06
    так объедините два ответа вместе, мой адрес, Сергей0308 скриншот выложил
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferdaus102 Посмотреть сообщение
    Шаблон с пвт100 уже скачан и переделан под себя, вопрос в изменении адреса устройств.
    Если есть любой преобразователь USB-RS485 я бы через Modbus Poll это делал, возможно еще понадобится сделать запись в другой регистр для подтверждения, или точно выверить все и задать с экрана ПР.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Непонятно, зачем конфигурировать приборы на рабочей системе. Обычно Адреса задают как Юрий написал, потом уже цепляют приборы на линию для чтения в рабочем режиме.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 13:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 17:36
  3. Как изменить значение бита в 8 bit input module?
    от ImmortalAV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 23:27
  4. значение напряжения сети
    от Kmm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:31
  5. 2 ПЛК в сети RS485
    от SeZon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 20:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •