Тема: OwenLogic 1.3

  1. #291

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gtfox Посмотреть сообщение
    1) Есть 2 макроса. Один сделан путем изменения другого и сохранения. При попытке добавить их обоих в проект пишет что такой макрос уже есть, поменял названия входов макросов, теперь пишет что аналогичный есть хотите заменить...
    Тут уже в принципе отвечали на этот вопрос, но хочу внести ясность... Дело тут вовсе даже не в имени макроса. У макроса есть некий уникальный идентификатор, по которому он и распознается. А имя никакого отношения в данном случае не имеет. Задание имени макроса предоставляется на совесть пользователя, а вот идентификатор задается уникальный. Поэтому Ваши описанные действия в корне неверны. Если Вы хотите создать два различных макроса, но со схожим содержимым, то Вы должны воспользоваться технологией copy/paste.
    Возможно данное поведение в будущем будет изменено для удобства создания макросов... Но когда это будет, сказать не могу на данный момент.
    программер

  2. #292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gtfox Посмотреть сообщение
    2) Невозможно редактировать макрос если есть обратная связь
    Хотелось бы подробностей, так как наличие обратной связи не мешает открытию редактора макросов.
    программер

  3. #293

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gtfox Посмотреть сообщение
    В общем проблема №3 была побеждена так (см. рис.) благодаря непонятному ограничению холста в 420/594
    Если честно, не понял сути проблемы, и тем более выхода решения из нее при помощи ограничений холста... Хочу сказать про эти ограничения, в новой версии они уже будут сняты.
    программер

  4. #294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gtfox Посмотреть сообщение
    5) (судя по отзывам на форуме) как думаете, на сколько глупо использовать ПР110 220 8/4 для контроля герметичности газовых клапанов
    Абсолютно характерная для ПР задача. Другое дело что минус в том что у ПР нет аналогового входа и придется использовать дополнительно или 2ТРМ1, или Прому ИДМ . К тому же в случае применения ПР-110-220 8/4 в него можно будет запихнуть управление электрозапальником и таймер вентиляции и прочие сопутствующие разные полезности. А на двух других сделать безопасность и даже совместно с БКК замечательный регулятор уровня. Такое изделие абсолютно замечательно работает уже пару месяцев на одной из котельных.

  5. #295

    По умолчанию

    To Мордорец и To gtfox
    Не могли бы вы описать эту задачу
    контроля герметичности газовых клапанов
    : какой алгоритм, что требуется от прибора с точки зрения технических характеристик?

    Заранее спасибо)

  6. #296
    Пользователь
    Регистрация
    12.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы подробностей, так как наличие обратной связи не мешает открытию редактора макросов.
    Поставьте макрос на холст, выход соедините со входом, правой кнопкой мыши нажмите на макрос - строки редактировать нет. (Пример в TEST.zip выше по теме)
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Если честно, не понял сути проблемы, и тем более выхода решения из нее при помощи ограничений холста... Хочу сказать про эти ограничения, в новой версии они уже будут сняты.
    Суть: макрос не работает, а его внутренности работают.
    Выход: берем внутренности - суем на холст основной программы
    Ограничения холста: они заставили внутренности собрать в одну кучу см. рис.

    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    Абсолютно характерная для ПР задача.
    Цитата Сообщение от gtfox Посмотреть сообщение
    Тут имелось ввиду что реле будет открывать газ и может случиться например такое
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10549

  7. #297
    Пользователь
    Регистрация
    12.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    To Мордорец и To gtfox
    Не могли бы вы описать эту задачу : какой алгоритм, что требуется от прибора с точки зрения технических характеристик?
    Заранее спасибо)
    http://www.teplocom.spb.ru/docs.asp?id=14

    КОНТРОЛЛЕРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
    СПЕКОН СК2-00 - СПЕКОН СК2-05
    СПЕКОН СК2-20 - СПЕКОН СК2-29
    Руководство по эксплуатации
    РБЯК.423100.023 – 2-24 РЭ
    страница 126

    Б.2.1. Алгоритм опрессовки «Старорусприбор» при наличии продувочной свечи (ГКП есть)

    Производится пуск согласно алгоритма работы контроллера (п.7 данного РЭ).

    С начала пуска установлен контроль состояния датчика Ргр = 0, при нарушении этого условия следует запрет пуска с указанием причины, например, если Ргр = 1, на табло сообщение:



    Такие же сообщения будут при невыполнении условий на различных этапах опрессовки.
    При отсутствии НС при пуске после перевода регуляторов в положение вентилирования топки начинается процесс опрессовки.

    1 Этап. Закрывается ГКП (КО, ГК1, ГК2, КЗ закрыты).
    В течение времени tопр1 состояние датчика должно быть Ргр = 0, т.е. отсутствует давление газа между клапанами ГК1 и ГК2. Если условие не выполняется, следует запрет пуска. Причина - возможен пропуск газа через ГК1 (КО).
    Если условие Ргр = 0 выполнено, то производится следующий этап опрессовки.

    2 Этап. ГКП остается закрытым, открывается ГК1 (КО) (ГК2, КЗ закрыты).
    Через время tопр2 состояние датчика должно быть Ргр = 1, т.е. давление газа между клапанами ГК1 и ГК2 должно быть выше настройки срабатывания датчика Ргр. Если условие не выполняется, следует запрет пуска. Причины – не подается газ через ГК1 (КО); не герметичны ГК2, ГКП, КЗ локально или в сочетании друг с другом.
    Если условие Ргр = 1 выполнено, то производится следующий этап опрессовки.

    3 Этап. ГКП остается закрытым, ГК1 (КО) закрывается (ГК2, КЗ закрыты).
    В течение времени tопр3 состояние датчика должно быть Ргр = 1, т.е. давление газа между клапанами ГК1 и ГК2 должно быть выше настройки срабатывания датчика Ргр. Если условие не выполняется, следует запрет пуска. Причины – не герметичны ГК2, ГКП, КЗ локально или в сочетании друг с другом.
    Если условие Ргр = 1 выполнено, то производится следующий этап опрессовки.

    4 Этап. Открывается ГКП (КО, ГК1, ГК2, КЗ закрыты).
    Через время tопр4 состояние датчика должно быть Ргр = 0, т.е. давление газа между клапанами ГК1 и ГК2 отсутствует. Если условие не выполняется, следует запрет пуска Причина – нарушена проходимость ГКП.
    Если условие Ргр = 0 выполнено, то начинается отсчет времени предварительной вентиляции.

    Контроль за отсутствием давления между ГК1 и ГК2 сохраняется до начала розжига запальника (горелки), после чего контроль за состоянием датчика Ргр снимается вплоть до окончания останова.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.PNG (12.2 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось gtfox; 06.10.2011 в 16:31.

  8. #298

    По умолчанию

    To gtfox
    на счет редактирования макроса при обратной связи, исправим, но! если по невыделенному макросу (не светится синим) сразу кликнуть ПКМ то редактировать можно.
    В общем исправим))

    приведенная вами ошибка сейчас уже исправлена и потом есть реле на 24 В которые этим никогда не болели)

    P.S.
    Спасибо за описание

  9. #299
    Пользователь
    Регистрация
    12.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    на счет редактирования макроса при обратной связи, исправим, но! если по невыделенному макросу (не светится синим) сразу кликнуть ПКМ то редактировать можно.
    Да, так и делали, ставили на холст пустой макрос из библиотеки и нажимали редактирование .
    Еще пара моментов:
    1) если соединить "выходную переменную" с блоком, а потом попытаться указать ее имя из списка, то выскакивает сообщение об ошибке типа (выскакивает раньше чем я его указал)
    2) из каких соображений выбирается число изгибов линии... раньше их было несколько и можно было двигать линии, а сейчас 1 изгиб для любой новой линии... и если линия идет с выхода и пересекает блок, то за выход больше нельзя зацепиться.
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    приведенная вами ошибка сейчас уже исправлена и потом есть реле на 24 В которые этим никогда не болели)
    Нужен БП.

  10. #300
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Потому и просил давно исполнение-питание 220в ,а входа на 24в в одном корпусе ,но увы.
    электронщик до мозга костей и не только