Тема: ТРМ-202 двух канальный

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-202 двух канальный

    Здравствуйте. НЕ подскажите как поступить у меня ТРМ-202 двух канальный поначалу работал несколько дней с сигналом 4-20 мА потом стал выдавать на табло Err.S или верхнюю единицу шкалы или просто какую не будь цифру но не как измеренный с Gefrana(линейки) сигнал. Проверил снаружи контакт хороший,подключение правильное.Может надо в настройках что то сделать я не знаю?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zaiac1975 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. НЕ подскажите как поступить у меня ТРМ-202 двух канальный поначалу работал несколько дней с сигналом 4-20 мА потом стал выдавать на табло Err.S или верхнюю единицу шкалы или просто какую не будь цифру но не как измеренный с Gefrana(линейки) сигнал. Проверил снаружи контакт хороший,подключение правильное.Может надо в настройках что то сделать я не знаю?
    Отключите один из проводов датчика от прибора и проверьте с помощью тестера, установленного в режим миллиамперметра постоянного тока( DC mA ) и включенного в разрыв, величину тока, проходящего по цепи. Этот ток, естественно не должен быть меньше 4-х и больше 20-ти mA. Часто, при подобных дефектах, бывает виноват плохой контакт в цепи нагрузочного резистора. Поэтому, обязательно проверьте надёжность его контакта с клеммами прибора и проводами.
    Последний раз редактировалось kolyan; 18.02.2011 в 22:02.

  3. #3

    По умолчанию

    Отключать не обязательно - ведь закон Ома еще кажется не отменили?! Параллельно входу ТРМ202 (если вход 4-20 мА) должен быть смонтирован образцовые резистор = 100 Ом и при токе через него 4-20 мА получаем 0,4-2 В. Следовательно если на клеммах прибора напряжения не входят в этот диапазон - то что-то отвалилось или сломалось. Таким образом и свое время немного с экономите.
    P. S. а крутить отверткой провода, проверять сопротивление образцового резистора и тд. - это потом .... когда по простому не получилось.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Отключать не обязательно - ведь закон Ома еще кажется не отменили?! Параллельно входу ТРМ202 (если вход 4-20 мА) должен быть смонтирован образцовые резистор = 100 Ом и при токе через него 4-20 мА получаем 0,4-2 В. Следовательно если на клеммах прибора напряжения не входят в этот диапазон - то что-то отвалилось или сломалось. Таким образом и свое время немного с экономите.
    P. S. а крутить отверткой провода, проверять сопротивление образцового резистора и тд. - это потом .... когда по простому не получилось.
    Полностью согласен!
    Так даже быстрее.