Тема: Кабель связи ПЛК-СП270

  1. #1

    По умолчанию Кабель связи ПЛК-СП270

    В проекте для подключения панели СП270(разъем RS232 PLC) к ПЛК110 (разъем RS232 Connect) заказали в спецификации кабель КС2, т.к. в описании на кабели указано "Кабель ПЛК-Панель".
    Наладчики с объекта прислали "пламенный привет" - кабель КС2 не подходит для связи, подошел КС1, который идет комплектно для прошивки.
    Кому верить? В следующем проекте что заказать?
    В описании на СП270 вообще кабель DB-9F на DB-9F.

  2. #2

    По умолчанию

    Передавайте привет монтажникам на объект.
    Кабель КС1 от КС2 отличается наличием перемычки 2-х проводов в DB9. То есть внешне и по разъемам - они близнецы... И для подключения ПЛК к панели подходят оба.
    На всякий случай попросите монтажников сравнить 2 кабеля, и прозвонить... может просто какая накладка вышла...