Запитали панель СП270 от БП14Б-Д4.2-24. По расчетам нагрузки на БП все нормально. На практике оказалось, что при включении срабатывает защита на блоке питания. Или мы неправильно выбрали источник питания? Укажите на наши ошибки. Какой выбрать теперь в следующем проекте, на следующий номинал? Или, чтобы наладчики не материли, сразу с пятикратным запасом?

Может быть, на будущее в РЭ на оборудование (СП270, ИП320 и.т.д.) давать рекомендации по типу необходимого источника питания. Проектировщики и наладчики будут благодарны.
А то на объекте, когда нужно срочно запустить оборудование, выплывает такая неожиданная неприятность, мягко скажем.