Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Удаленные модули ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию Удаленные модули ПЛК110

    Осваиваем ПЛК100 и ПЛК110 с модулями, панелями. Выполнили несколько небольших проектов. Развиваем систему осторожно, т.к. вживую работать с оборудованием возможности нет - все только на бумаге.
    Вопрос. Кто-то на практике строил такую систему: В одном щите контроллер ПЛК110 и, например, пять модулей ввода-вывода, которые дальше соединены по одной сети RS485 с группой модулей ввода-вывода(например, 6штук), которые установлены в другом щите на расстоянии 100метров? Проще, удаленные модули ввода-вывода. Связь устойчива?
    Другой канал RS485 однозначно занят - по сети подключены частотные преобразователи. По RS232 подключена панель оператора. По Ethernet - выход на верхний уровень.

  2. #2

    По умолчанию

    Да это работать будет( то что вы перечислили) . Соединение щитов должно быть выполнено экранированной витой парой, и в лотке в котором будет проложена витая пара не должно быть силовых кабелей.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •