Показано с 1 по 7 из 7

Тема: АС4 и ВКТ7

  1. #1

    По умолчанию АС4 и ВКТ7

    Доброго времени суток.

    вот такая сложилась ситуация...

    пытаемся соединить ПК с вычислителем ВКТ7 по 485му интерфейсу при помощи АС4...
    но не выходит.
    ВКТ в ответ на запросы ПК отчаянно пытается ответить но его сообщения не приходя полностью... (видно по логу)

    в чем может быть загвоздка...
    все настройки на ВКТ сделаны правильно..

    помогите кто сталкивался

  2. #2

    По умолчанию

    [QUOTE=#kresh#;54753]Доброго времени суток.

    вот такая сложилась ситуация...

    пытаемся соединить ПК с вычислителем ВКТ7 по 485му интерфейсу при помощи АС4...
    но не выходит.

    У меня АС4 заработал толька после увеличения тока порта компьютера до 200ма.
    Программами с ветки форума про АС4 это сделать не удалось, помогла программа скаченная с сайта производителя контроллера USB, ссылка лежит на форуме.
    Интересно что из двух кабелей USB шедших с двумя AC4, один оказался
    дохлым и украл у меня день жизни.

  3. #3

    По умолчанию

    Обратите внимание в настройках программы ВКТ(Easy2..). есть тип интерфейса RS, установите однобайтный RS-485..проверьте настройки. Должно работать.
    Если у Вас появится информация, возможно от Теплокома, прошу отписать в эту тему.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    купил АС3-М попробовал подключиться к ВКТ7... но ничего не изменилось...((( жаль не взял с собой преобразователь интерфейсов MOXA... на след неделе еще буду экспериментировать...

    на счет настроек тут все правильно... и Вкт настроил (в теплокомовской тех поддержке сразу сказали и положили трубку что я не вынул джампер J1 - перезванивал им ... писал ... так толком ничего и не объяснили - тут Овен по лучше будут... всегда помогут расскажут)...
    и программу...

    щас попытаюсь поднять ток на АС4... если и это не поможет тогда не знаю...

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    не понятно, почему так происходит.
    Если Вы видите весь лог и там все проходит корректно (что за протокол? теплоком сказал что ответ корректный или Вы так решили?), а ПО говорит, что ничего не получается. Значит у него (ПО), скорее всего настройки по таймауту очень маленькие.
    Можно пообщаться с теплокомом.
    Можно попробовать поставить другие драйверы для АС4.

    P.s. хотя все это конечно спорно. Т.к. АС3-М не дает практически ни одной задержки.

  6. #6

    По умолчанию

    в общем рассказываю...
    ставил сегодня эксперименты...
    - подключил АС3-М - не работает...
    - поднял ток до 200мА на АС4 - не работает
    - думаю дай меньше напряжение на адаптер интерфейсов на ВКТ дам... - воопче перестал отвечать...
    - потом думаю дам ему все 24В на адаптер интерфейсов - заработало.... )))
    хотя в документации написано что напряжение питания на адаптере должно быть от 9 до 18...
    вот так вот победил... щас все работает..
    надо будет теплокому позвонить просить в чем фигня...

    всех благодарю за помощь)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Настраивал осенью диспетчерский пункт в районе, работал через ноут и комп. Все работает. Проверяйте настройки на объекте и на местном модеме, а так же деньги на сим.
    С АС3 проблем быть не должно.
    АС 4 очень капризный, мне не нравится, есть в наличии, но не пользуюсь.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •