Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Модем ПМ01 не отвечает на запросы

  1. #1

    По умолчанию Модем ПМ01 не отвечает на запросы

    Здраствуйте, подскажите как решить данну проблему.
    Модем ПМ01 после запуска системы отработал неделю без проблем, после стали переодически появлятся ошибки "нет несущей". Эти ошибки стали появлятся все чаще пока на каждый запрос он не стал отвечать одинаково, что "нет несущей" . Проработав так 3 дня модем вообще престал отвечать на запросы OPC сервера. Теперь ошибка "модем не отвечает". Модемы на обьектах когда на них звонишь с обычного телефона (симка другая) трубку поднимают и готовы принимать запросы.

    Описание системы. 4 котельные и база. На котельных шкафы с ОВЕН ПЛК и модемы ПМ01. Модемы подключенны по debag 232. Связь по CSD 9600. На базе Master SCADA и Lectus Modbus. Лог файл от Лектуса приложен.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Log.zip (799.4 Кб, Просмотров: 145)

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Возможно проблема с преобразователем интерфейса, который вы используйте. Проверить просто:
    Когда модем у Вас перестал работать откройте этот же порт программой HiperTerminal - предварительно закрыв Lectus, если модем не отвечает и при этом его светодиод GSM нормально мигает - возможно, что зависает USB-драйвер вашего преобразователя.

    Характерный признак - перезагрузка ПК помогает.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 03.02.2011 в 16:29.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте. Близкая проблема, поэтому опишу здесь.
    "Игрался" с модемом чего-то в него записал повидимому из настроек, к сожалению что именно не сохранилось, теперь он не отвечает. Вопрос: можно его как-то сбросить к заводским настройкам аппаратно или какой-нибудь командой которую он железно примет (AT&F не проходит)?

  4. #4

    По умолчанию

    To Kliper
    Если модем не отвечает в Терминал, т.е. вы не можете к нему подключится: поробуйте все возможные настройки терминала(примерно то вы должны знать что меняли) иначе - никак.
    Как найдете: сделайте AT&F, ATE0, AT+IPR=9600 настройки модуля от ОВЕН =)
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 07.02.2011 в 16:05.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    To Kliper
    Если модем не отвечает в Терминал, т.е. вы не можете к нему подключится: поробуйте все возможные настройки терминала(примерно то вы должны знать что меняли) иначе - никак.
    Как найдете: сделайте AT&F, ATE0, AT+IPR=9600 настройки модуля от ОВЕН =)
    Спасибо, Илья, пробовал с разными настройками, а потом оказалось что "отвалилось" питание от АС-3М через который он был подключен, так что все заработало. Еще раз спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Убрал переходник USB-232 и поставил вместо него USB-485 и все заработало.