Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Я настаиваю на рабочем примере (ST) использования 232/485 портов !!!

  1. #1

    Angry Я настаиваю на рабочем примере (ST) использования 232/485 портов !!!

    Уж перечитал я документ с названием "SysCom_V3x_E.pdf" вдоль и поперек - ну не работает ни как !!!

    Опять те же ошибки. В документации:
    "Enumeration COM_PORTS:
    TYPE COM_Ports : (SYS_COMPORT_NONE := 0, SYS_COMPORT1 := 1, SYS_COMPORT2,
    SYS_COMPORT3, SYS_COMPORT4);
    END_TYPE"

    У вас на сайте http://www.owen.ru/catalog/46995500 указано "Физическому порту Р1 соостветсвует com2, P2-com3, P3-com4, P4-com5."

    Откуда com5?

    ----------

    Простейшая программа виснет наглухо! Приходится убивать CoDeSys как процесс.

    Я программист с 20-летним стажем, но у меня уже нет больше сил бороться!

    Неужели так трудно привести пример из нескольких строчек кода, но чтоб работало?!?!?
    Это будет полезно АБСОЛЮТНО ВСЕМ! От мала до велика.

  2. #2

    По умолчанию

    Ну вы что, издеваетесь? 3-ю неделю я пытаюсь добиться от вас рабочего примера - а в ответ тишина. Я в конце-концов деньги платил за контроллер, а он лежит теперь мертвым грузом!

    Вы хотя бы как-то реагируйте на новые посты. Какие-то сроки обозначайте. Ведь дожмет меня начальник, что придется на какой-нить сименс пересаживаться, а на носу бОльшой проект девайсов этак на 200.

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте, Борис.
    Под сом5 подразумевается 5й порт. почему 5й. а не 4й, потому что 1-й это консоль.
    Что касается библиотеки и работы с ней. Вы же наверняка видели пример по подключению модулей. Там используется ФБ comconn, на мой взгляд, его использование более удобно чем библиотекой напрямую.
    И было бы конечно очень полезно увидеть Ваш проект... Выложите пожалуйста.

  4. #4

    По умолчанию

    Наконец-то!

    Сразу скажу, что никто меня не переубедит использовать ФБ взамен СТ.
    А вот и одна из моих многочисленных попыток:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Test_3.rar (91.0 Кб, Просмотров: 106)

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Никто даже и не пытается переубеждать.
    Я тоже предпочитаю ст, он, однозначно, универсальнее!
    Но созданные библиотеки ни в коем случае не ограничивают применение их в ст, просто в примере показано так, а из ст их так же можно вызывать.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо конечно. Действительно искренне спасибо, хотя бы за то, что диалог продолжается. Мне по честному не хочется мигрировать на другое оборудование. Прикипел к ПЛК овена.
    Но я вот никак не пойму, почему все вокруг, да около. Там же всего строк 10 кода, а вы мне все сходи посмотри туда, попытайся использовать это...

    Конкретно. Язык ST поддерживается. Библиотека SysCom заявлена и заявлено её функционирование. Просто дайте пример работающий.
    Пожалуйста.

  7. #7

    По умолчанию

    пример рабочей программы и видео того, что она работает
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 25.02.2011 в 17:58.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Белгородская область, Валуйки
    Сообщений
    274

    По умолчанию

    хороший пример и видео к нему очень пригодиться
    спасибо

  9. #9

    По умолчанию

    Огромное спасибо за пример! Работает. Вопросов пока больше нет. Тему можно закрыть.

  10. #10

    По умолчанию

    Хотя есть еще вопрос: функция SysComWrite гарантированно запишет в порт весь переданный ей буфер или следует страховаться и устраивать цикл записи, пока кол-во записанных байт не сравняется с кол-вом байт массива предназначенного для передачи?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя