ТРМ 210-Щ2-С3. В схеме имею 6 приборов, при срабатывании конечного выключателя необходимо блокировать работу всех регуляторов.
Вопрос: можно ли заблокировать все регуляторы одним контактом или необходимо размножить контакты через промежуточные реле?
ТРМ 210-Щ2-С3. В схеме имею 6 приборов, при срабатывании конечного выключателя необходимо блокировать работу всех регуляторов.
Вопрос: можно ли заблокировать все регуляторы одним контактом или необходимо размножить контакты через промежуточные реле?
Мы не рекомендуем объединять второй вход приборов для запуска\остановки регулирования. Лучше размножить через промежуточные реле.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Спасибо. Я так и подумал, но маленькая надежда была.
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, можно ли связать ПИД-регулятор ТРМ210 (с аналоговым выходом) и ПЛК110 по RS-485 таким образом чтобы:
- измерять и регулировать величину ПИД-регулятором при помощи ТРМ210;
- передавать сигнал выходной мощности (параметр "o") в ПЛК;
- затем передать обработаный в ПЛК сигнал на аналоговый выход ТРМ (параметр "r.out").
Т.е. хочется использовать ТРМ в режиме АЦП, ЦАП, задатчика уставки и ПИД-регулятора.
Если это возможно, то какие изменения в настройках ТРМ210 нужно выполнить.
Vit_K,
Ваши условия выглядят немного странно
Какая исходная задача стоит? Возможно, она решается другим способом.
В ТРМ210 есть режим внешнего управления выходными устройствами: см. список параметров http://www.owen.ru/uploads/ki_parame..._p_brtd_a3.pdf
Правда не знаю, будет ли при этом продолжать работать сам алгоритм (т.е. адекватные ли значения будут в параметре "Выходная мощность ПИД-регулятора" в режиме внешнего управления).
Имеется тензодатчик с унифицированным выходом 4-20мА.
Хотим подключить его к ТРМ210 с целью автоматизации регулирования усилия на тензодатчике. НО! Оператору нужно видеть настоящие значения с тензодатчика - в килограммах, и значение усилия по RS-485 тоже должны передаваться в килограммах.
Я почитал инструкцию, но решил уточнить, можно ли откалибровать прибор таким образом, чтобы он показывать реальное значение величины усилия на тензодатчике?
Читал раздел 6.2.3.2
Может, тут почитать?Читал раздел 6.2.3.2
6.2.1.3 Установка диапазона измерения.
Вопрос по ПИД регулятору ТРМ210. в процессе вырабатывания регулирующего воздействия что ТРМ210 выдаёт на выходе?
Другими словами. Надо с ТРМ210 выдавать управляющее воздействие через ПЧВ (ОВЕН) на двигатель вентилятора. Хотелось бы, чтобы регулятор ТРМ вырабатывал сигнал 4-20 мА, который ПЧВ расценивал бы как задание 0-50 Гц (соответствие прописывалось бы в ПЧВ как 3-02 = 0 и 3-03 = 50 а 3-15 = 1).
Попутно вопрос по ПЧВ знатокам: в данном режиме работы обьекта, ТРМ является ПИД регулятором, а ПЧВ должен просто значение задания реализовать на выходе своём, без включенного в ПЧВ ПИ-регулятора. управляем аналоговым входом (клемма 53).
Вот как то так. Если сумбурно написал, извините, сильно торопимся, сами вникнуть быстро не успеваем, тем более попробовать поиграться.