Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ202 + СМИ1. Отображение температуры. Пример

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ТРМ202 + СМИ1. Отображение температуры. Пример

    Полдня с "Овен", и все заработало
    Итак. что нужно сделать, чтобы на СМИ1 на верхнем и нижнем дисплее отображалось значение температуры соответственно с 1-го и 2-го входов ТРМ-202, с десятичной запятой:

    В параметре отображения 1 (экран 1) задаем параметры:
    Что отображается: переменная из сети
    Тип параметра: float
    Положение точки: 1
    Имя параметра: PV1 (в принципе. оно пофигу)

    Адрес: 32 (у меня так, нужно смотреть в приборе)
    Номер регистра: 4108. Обратите внимание, что в инструкции указан номер регистра 100А (в hex-е), что равно 4106 в десятичной системе.
    Период опроса - пусть будет 00:02

    Параметр отображения 2 - всё то же самое.
    Только адрес регистра равен 4106. А в инструкции указано 100С, что в десятичной системе равно 4108.

    Удачи и терпения всем
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 17.02.2011 в 14:17.