Цитата Сообщение от gladkiynikita Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Такая проблема модем звонит и записывает значение "вкл" в модуль МК110. Если во время соединения пробовать менять значение - все получается. Как только соединение заканчивается (подаем команду стоп или по длительности само) и нам надо снова позвонить и записать значение "выкл" ничего не происходит. В Codesys в конфигурации ПЛК в разделе Modbus Master стоит Last Error 81. А в разделе Modem стоит Modem Fault 1. Приходится перезагружать модем. Как это исправить? И что это за ошибка 81? Спасибо.
81 - таймаут ответа.
То что у Вас modem fault = 1, значит происходит сбой. Поиграйтесь с периодом диагностики модема.
Рекомендую Вам посмотреть примеры работы ПЛК с модемом, здесь:
http://www.owen.ru/catalog/29188586 и http://www.owen.ru/catalog/66372950
Убедитесь, что запись в модуль у Вас идет по времени, а не по команде или изменению, иначе ПЛК посылает только одну команду.