Тема: ПЛК63: Управление выходами Т

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию ПЛК63: Управление выходами Т

    Собственно имеем проблему: при включении выхода Т не включается подключённый через ТТР конвектор "Nobo". Лампочка включается, ТЭН включается, а вот конвектор - нет. Подробнее здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9844

    Могут ли быть причиной такого поведения конвектора настройки выхода Т (Мин.имп.ШИМ, период ШИМ)? Какие правильные значения там должны быть, чтобы выход работал наиболее близко к ВКЛ/ВЫКЛ? Правильно ли я поступаю, присваивая в программе выходу значение 0 (ВЫКЛ) или 1 (ВКЛ), а не, скажем 100 или 1000?

  2. #2

    По умолчанию

    День добрый.
    Значение для выхода Вы задаете верное, и пока Вы задаете 1 - никакие параметры ШИМ не используются.
    Здесь вопрос скорее всего в параметрах включения конвектора (может напряжения или тока не хватает). Вы не пробовали его через первый - релейный выход включать?