ТРМ 202 и термопара
Добрый день.
Не подскажите в чем проблема и как ее можно решить.
Имеется термопара ХК через колодку и медный провод длиной
20 см подключенная к входу ТРМ202. Висит в воздухе
ТРМ настроен на тип термопары правильно, термокомпенсация включена.
При включении ТРМ показывает температуру воздуха правильно,
например 21С, через несколько минут начинается дрейф и через час на
приборе уже 35С.
Температура воздуха не меняется.
-
Суть термокомпенсации в измерении температуры холодных концов термопары, а они у вас кончаются за 20 см от прибора, прибор нагревается а концы нет, поэтому коррекция работает неправильно.
Подключите термопару не медным проводом а так называемым компенсационным, сделанных из тех же материалов что и термопара соблюдая "полярность". Более того, при соединении таких проводов надо чтобы был их контакт друг с другом, т.е. "сажать" их под один винт.
-
Спасибо за совет. К сожалению эти 20 сантиметров находятся внутри шкафа и заменить их на термокомпенсированные не получится.
Таких приборов у меня 11 и все они подключены к компьютеру.
Но меня есть свободный канал в одной из ТРМ. Насколько я понимаю,
если я замкну вход в режиме измерения термопарой, то узнаю температуру термокомпенсации и у меня есть канал температуры наружного воздуха.
Видимо в компьютере я с этой проблемой смогу справиться, а на индикаторах ТРМ нет.