Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ 202 и термопара

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 202 и термопара

    Добрый день.
    Не подскажите в чем проблема и как ее можно решить.
    Имеется термопара ХК через колодку и медный провод длиной
    20 см подключенная к входу ТРМ202. Висит в воздухе
    ТРМ настроен на тип термопары правильно, термокомпенсация включена.
    При включении ТРМ показывает температуру воздуха правильно,
    например 21С, через несколько минут начинается дрейф и через час на
    приборе уже 35С.
    Температура воздуха не меняется.


  2. #2

    По умолчанию

    Суть термокомпенсации в измерении температуры холодных концов термопары, а они у вас кончаются за 20 см от прибора, прибор нагревается а концы нет, поэтому коррекция работает неправильно.
    Подключите термопару не медным проводом а так называемым компенсационным, сделанных из тех же материалов что и термопара соблюдая "полярность". Более того, при соединении таких проводов надо чтобы был их контакт друг с другом, т.е. "сажать" их под один винт.

  3. #3

    Question

    Спасибо за совет. К сожалению эти 20 сантиметров находятся внутри шкафа и заменить их на термокомпенсированные не получится.
    Таких приборов у меня 11 и все они подключены к компьютеру.
    Но меня есть свободный канал в одной из ТРМ. Насколько я понимаю,
    если я замкну вход в режиме измерения термопарой, то узнаю температуру термокомпенсации и у меня есть канал температуры наружного воздуха.
    Видимо в компьютере я с этой проблемой смогу справиться, а на индикаторах ТРМ нет.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •