Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Связь ПЛК-150 с другим прибором

  1. #1

    По умолчанию Связь ПЛК-150 с другим прибором

    Сделал сеть модбас мастер, добавил 485 слот, добавил универсальный модуль. Задал адрес, регулятора напряжения . На регуляторе напряжения индикация связи есть .Как вытянуть с него параметры ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось dva6361; 13.02.2011 в 20:47.

  2. #2

    По умолчанию

    Надо добавлять в Universal ModBus Device регистры, в которыхз хранятся нужные Вам данные. Рисунок не видно - может на нем указанно...

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовал. Регистр например 00001(bit) или 40001(word). Какой модуль добавить ? Пробовал разные, указывал регистр. Может что-то неправильно делаю хз...
    Последний раз редактировалось dva6361; 13.02.2011 в 17:28.

  4. #4

    По умолчанию

    НУ во первых постарайтесь все же выложить картинку, хоть на внешний файлообменник.
    Второе.
    1.Надо немного почитать по ModBus (для общего ознакомления).
    Дальше в Документе по PLC Configuration читаем для каких переменных какие модули добавлять...
    Соответственно добавляем 8 бит инпут. Адрес бита - 01
    И добавляем Регистр инпут. Адрес 01. Команда для чтения 04.

  5. #5

    По умолчанию

    Так и делаю. Реально без добавления переменной я могу посмотреть состояние bitа в конфигурации ПЛК или слова.Картинку заменил.
    Последний раз редактировалось dva6361; 13.02.2011 в 20:48.

  6. #6

    По умолчанию

    Без добавления имени Вы имеете в виду???
    Можете - если растянуть вправо регистр.
    Ну да - первые 5 бит с адресами 1-5, а потом регистры с адресами 1-12. Заметьте некоторые можно зписывать. Тогда нужна переменная Registr Output.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •