Тема: ТРМ151-1 и авария 203

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151-1 и авария 203

    Добрый день.

    Есть диффузионная печь. Установленно 3 шт. ОВЕН ТРМ151-1 (2 канальный).
    Каждый ТРМ управляет своей зоной в печи.
    Регулировка производится ПЕРВЫМ каналом (у всех ТРМ на входе 1 стоят термопары ТПП(S))
    Второй канал НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ. На входе 2 у всех ТРМ стоят термопары ТХА. 2 канал просто измеряет температуру непосредственно на изделии которое загружается в печь.

    На втором шаге программы (нагрев до 560 град. за 30 мин.), примерно на 10 минуте у ТРЕТЬЕГО ТРМ выдается ошибка 203. Опыт повторялся несколько раз. Ошибка выдается в разные моменты и именно на 3-м приборе.

    В чем проблемма?

    Пробовал использовать модификацию с одним каналом - все работает!
    Но мне надо фиксировать по второму каналу температуру на изделии.
    Последний раз редактировалось tzpp; 11.02.2011 в 11:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Программы на всех приборах заливались из одного файла, или создавались для каждого прибора индивидуально?
    203-некорректное условие перехода по шагам в программе технолога.
    Нужно проверять соответствие параметрам шагов и уставок на шагах и условия перехода между ними.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Программы на всех приборах заливались из одного файла, или создавались для каждого прибора индивидуально?
    203-некорректное условие перехода по шагам в программе технолога.
    Нужно проверять соответствие параметрам шагов и уставок на шагах и условия перехода между ними.
    Я делал сначала инициализацию всех приборов (по отдельности).
    Затем устанавливал модификацию trm151-01.151 с диска на каждый прибор.
    Это все делалось в Конфигураторе ТРМ151.
    Затем через упрощенную программу задавал тип термопары и программу на каждый прибор по очереди одну и туже.

    Кстати, а как корректно сохранить программу технолога с одного прибора и закачать в другие? Через "Файл - Сохранить конфигурацию" ?

  4. #4

    По умолчанию

    Да, попробуйте с нормально работающего прибора сохранить конфигурацию и зашить в прибор с Вашей проблемой.

  5. #5

    По умолчанию

    Я прочитал в инструкции, для того чтобы второй вход использовался только как измерительный, необходимо отключить регулятор в этом канале.
    Когда я отключаю его через конфигуратор выдается ошибка:
    "Недопустимое сочетание значений параметров (Изменение параметра было запрещено функцией Valid"
    Что это означает? Может помимо отключения регулятора нужно еще что-то отключить?

  6. #6

    По умолчанию

    Для отключения второго канале необходимо отключить БУИМы, ПСы, затем уже регуляторы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
    Для отключения второго канале необходимо отключить БУИМы, ПСы, затем уже регуляторы.
    Отключил БУИМы, ПСы. Получилось отключить регулятор во втором канале. Заново задал программу технолога одинаковую для всех приборов. И все равно ошибка 203 у третьего прибора!
    Пробовал сохранять конфигурацию с одного прибора и записывать в другие, но почему то не переносятся значения.
    У меня такое ощущение что не все параметры сохраняются в конфигурационном файле. Может перед сохранением конфигурации надо какую-то комманду выполнить?

  8. #8

    По умолчанию

    Сделайте экспорт в dbf, затем для другого прибора импортируйте dbf файл и запишите все параметры, таким образом запишется вся таблица параметров, а не основные для данной конфигурации.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
    Сделайте экспорт в dbf, затем для другого прибора импортируйте dbf файл и запишите все параметры, таким образом запишется вся таблица параметров, а не основные для данной конфигурации.
    А перед этим инициализацию прибора нужно делать?

  10. #10

    По умолчанию

    Сделал так как вы написали. Экспортировал параметры с первого прибора (нормально работающего) в dbf и импортировал в остальные два прибора.
    Теперь третий прибор выдает ошибку 80(ошибочное измерение в состоянии РАБОТА). Но в описании к прибору написанно что к 80 должен прибавляться номер канала в котором произошла ошибка (80+№ канала), а здесь просто 80. В чем может быть дело?