Тема: Температура обратки ТРМ-33

  1. #1

    По умолчанию Температура обратки ТРМ-33

    Есть вообщем то рабочий ТРМ-33, но периодически сбиваются показания
    датчика температуры обратной воды (на прочерки) и система уходит в выход из заморозки. Термопару меняли на новую - результат тот же. Может кто сталкивался? Контроллер или где то контакт отходит? Подскажите, пожалуйста!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    1. Напишите полную маркировку прибора ТРМ33.
    2. Тем-ра по каналам наружного воздуха и приточной вентиляции всегда отображается стабильно? Или все каналы одновременно начинают показывать прочерки?
    3. Линия датчик -прибор экранированная? Трехпроводная?

    Очень похоже на действие помехи по третьему входу прибора.
    Соответственно для борьбы с помехами существуют следующие способы :
    - экранирование линий связи прибор-датчик;
    - заземление экранов (со стороны прибора);
    - заземление шита в который установлен прибор;
    - использование питающих сетей не нагруженных на источники
    электромагнитных помех (электродвигатели, частотные преобразователи и пр.)
    - прокладка линий связи прибор-датчик на удалении от силовых линий связи;
    - исключение продольных пересечений линий связи прибор-датчик с силовыми линиями;
    - использование промежуточных реле для управления исполнительными механизмами;
    - удаление прибора от силовых реле, пускателей прочих источников эл.помех внутри щита.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Маркировка: ТРМ-33; Зав.№171134 1999г.
    Прочерки только по температуре обратки, все остальное хорошо.
    Линия около датчика 3м - экран, дальше - трехпроводная, третий провод
    заземлен, все в гофре. Заранее благодарю,Федор.

  4. #4

    По умолчанию

    Можно протестировать вход прибора, поставить резистор 50 Ом, если ТРМ33-Щ4.01 или 100 ОМ, если прибор ТРМ33-Щ4.03. Резисторы ставим с перемычками, эмитируя при этом 3-х проводную схему подключения. Прибор при этом будет показывать примерно 0 град. С. Нужно посмотреть как поведет себя ТРМ33 в данном случае.

  5. #5

    По умолчанию

    Еще когда вентилятор не работает в режиме Р--1 измерения обратки не сбиваются.

  6. #6

    По умолчанию

    Скорее всего , вход сбоит от обратных токов, при включении вентилятора. Можно попробовать поставить R-C цепочку на данный выход (R= 50..100, С=0,01 мкФ).