Проблемы с выбором ПИД-регулятора
Здравствуйте! Используем климатическую камеру СМ 5/75-250 ТВО. На которой установлены два одноканальных ПИД-регулятора: ТРМ10А-Щ2.ТС.Р -регулирующий температуру, ТРМ10Щ2-АТ.Р- регулирующий влажность. С целью модернизации процесса измерения вместо двух ТРМ-10 планируется поставить один ТРМ210-Щ2.РР с помощью которого планируется фиксировать отклонение влажности и температуры от заданных значений, вырабатывается управляющие воздействие и с помощью электро мех. реле ПИД-регулятора подается на исполнительные механизмы камеры (реле). В процессе ругулировки требуется выводить данные по температуре и влажности на ПК на всем протяжении проводимых измерений-регулировки. В связи с вышесказанным возникли ряд вопросов: 1.Можно ли одновременно подключать два разных датчика на входы ПИД-регулятора ТРМ210-Щ2.РР ?
2. Эквивалентны ли два ТРМ-10 одному ТРМ-210 по входным сигналам (термосопротивления) и по выходным воздействиям (реле)?
3. В паспорте на ТРМ-10 указанно что коммутационный ток реле не более 4А, а ТРМ-210 имеет 1А достаточно ли будит мощности?В случае недостаточности нельзя ли заменить выходные реле на 20А?
Заранее благодарим за Вашу помощь ....
-
Пользователь
Больше всего похоже на ТРМ151-01 или ТРМ151-08
1) ТРМ210 не подойдёт, у него только один аналоговый вход.
2) нет
3) одно из правильных решений - заказать прибор с выходом "Т" и твердотельное реле.
-
А будит ли работать ТРМ151-08 в паре с датчиком влажности ИПТВ-206? И что касается реле все-таки нужен прибор с выходо "Р".
Последний раз редактировалось Эдуард_; 09.02.2011 в 13:58.
-
Пользователь
Здравствуйте!
ТРМ151 имеет универсальный вход и, конечно, сможет работать с ИПТВ-206.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума