Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: Помогите подобрать Твердотельное реле для ТЭН печи.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ISR888 Посмотреть сообщение
    А как нужно будет подключать провода + - от ТРМ 251 с выходом Т там ведь получается три твердотельных реле. Подскажите пожалуйста.
    Паралельно на каждое реле от выхода прибора, а что Вас смутило? Выходное напряжение прибора мало (менее 5В) потому нагрузочной способности выхода хватает для трех реле.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Выходное напряжение прибора мало (менее 5В) потому нагрузочной способности выхода хватает для трех реле.
    У плк63 так же?

  3. #13

    По умолчанию

    Что, перестали выпускать соответствующий модуль?
    Тогда исключите рис.Б.13 из РЭ.

  4. #14

    По умолчанию

    "У ПЛК63 нет модификаций с выходами "Т", поэтому не может быть аналогично." -утверждение неверно!

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Что, перестали выпускать соответствующий модуль?
    Тогда исключите рис.Б.13 из РЭ.
    Приношу извинения за неточный ответ и прокомментирую:
    У ПЛК63 есть возможность заказа с модулями "Т" только эти модификации изначально не были заявлены в официальном описании прибора, и возможность их заказа появилась позднее но в несколько другом ключе, приведу выдержку из текущего руководства (страница 5):

    "... Для заказа доступны следующие модификации прибора:
    ПЛК63-РРРРРР-L ПЛК63-РРРРРР-M ПЛК63-РРРРИИ-L ПЛК63-РРРРИИ-M ПЛК63-РИИИИИ-L ПЛК63-РИИИИИ-M ПЛК63-РРРРУУ-L ПЛК63-РРРРУУ-M ПЛК63-РУУУУУ-L ПЛК63-РУУУУУ-M
    Внимание! Для заказа других наборов выходов просьба обращаться в группу технической поддержки по телефону (495) 221-60-64 или электронному адресу support@owen.ru...."

    Однако на данный момент заказ иных модификаций будет влиять только на срок изготовления прибора, а возможность заказа действительно есть для всех модификаций.

    Выход "Т" однотипен для любых приборов и его характеристики одинаковы для всех модификаций: выход 4..6В, 50мА. Этой нагрузочной способности выхода достаточно для питания одного трехфазного реле (HT4044ZD3) либо трех однофазных реле (HD4044ZD3)
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 16.02.2011 в 13:32. Причина: корректировка

  5. #15

    По умолчанию

    Для комплектации из твердотельного реле HD4044ZD3 и радиатора охлаждения РТР061 нужно ли устанавливать вентилятор. В каталоге Kippribor не указана возможность установки вентилятора. И хватает ли воздушный поток вентилятора от 12V обычно используют в компьютерных блоках.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ISR888 Посмотреть сообщение
    Для комплектации из твердотельного реле HD4044ZD3 и радиатора охлаждения РТР061 нужно ли устанавливать вентилятор. В каталоге Kippribor не указана возможность установки вентилятора. И хватает ли воздушный поток вентилятора от 12V обычно используют в компьютерных блоках.
    Для радиатора РТР061 установка вентилятора обдува не предусматривается, во всяком случае без переходников его не установить. Радиатор этой модели предусматривает установку реле с номинальным током нагрузки до 40А и при правильной установке (ребра охлаждения вертикальны и параллельны потокам воздуха, а реле смонтировано на радиатор с применением теплопроводной пасты) дополнительного обдува не требует. Дополнительный обдув может потребоваться только в случае когда в месте эксплуатации завышенная температура воздуха и он сам по себе "теплый", либо при отсутствии естественной конвекции (естественного движения воздуха) например в случае герметичного шкафа малого размера.
    Но даже в этом случае лучше либо использовать радиатор большего номинала, либо использовать вентиляторы установленные не на радиатор а на шкафу для создания искусственной конвекции воздуха внутри шкафа с аппаратурой -этого достаточно.
    Однако помните что любое ТТР выдерживает заявленный ток только то температуры 40гр, и свыше этого допускаемый ток нагрузки должен быть уменьшен (графики есть в каталоге на ТТР, скачать можно на сайте www.kippribor.ru)
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 18.02.2011 в 06:00.

  7. #17

    По умолчанию

    Есть вопрос по ТТР:
    Есть нагрузка ТЭН, 220В/2кВт/9,1А
    Правильно ли подобрал ТТР MD1544ZD3, +радиатор РТР060? на сколько я понимаю варистор не нужен?
    управление ТЭН от ПЛК (ШИМ) выход К подойдет? или нужен обязательно Т?

    Есть вторая нагрузка вентилятор 220В (конденсатор)/0,3А/70Вт
    Напряжение изменяется 5-ступенчатый автотрансформатором вкл-выкл от ПЛК, (Включение выключение 2 раза в день)
    Можно ли применить ТТР?
    По идее 0,3А*10=3А тоесть ТТР MD0544ZD3 будет иметь 15 кратный запас по току ->
    Можно ли применить ТТР MD0544ZD3 с радиатором? Есть ли в этом реле встроенная RC-цепочка? какой применить варистор? (Из формулы Uваристора = (1,6…1,9)хUнагрузки понятно что он должен быть 400В, но у него же и другие характеристики есть, как их посчитать и исходя из чего?)

  8. #18

    По умолчанию

    Конечно ТТР изначально ориентированы на применение с нагревателями, для высоко-индуктивной нагрузки необходимо соблюдать большие запасы по току (какие именно сложно сказать, даже -слишком много влияющих факторов, но обычно 10-ти кратного достаточно). Есть опыт применения ТТР даже на аквариумном насосе (если кто знает то он клапанного типа с соленоидом) -проблем не замечено.
    RC-цепочки имеются, учитывайте это при применении ТТР для очень маломощных эл.двигателей -поскольку наличие постоянного тока утечки в коммутируемой цепи через RC-цепочку может не позволить управлять двигателем.
    Про варистор в соседней теме был ответ..

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ISR888 Посмотреть сообщение
    Для комплектации из твердотельного реле HD4044ZD3 и радиатора охлаждения РТР061 нужно ли устанавливать вентилятор. В каталоге Kippribor не указана возможность установки вентилятора. И хватает ли воздушный поток вентилятора от 12V обычно используют в компьютерных блоках.
    Принудительное охлаждение в обязательном порядке требуется для случаев применения на токах свыше 120А, на нагрузке до 40А требований нет. Однако просьба не забывать что необходимо обеспечивать условия для нормальной циркуляции воздуха через радиатор (распологать его ребра вертикально, не делать плотный монтаж, не помещать в маленький и герметичный шкаф\бокс и т.п.) -если нормальную, естественную циркуляцию воздуха нет возможности обеспечить то тогда нужно думать о применении принудительного охлаждения с помощью вентиляторов. Особых требований для вентиляторов нет (даже по скорости прокачки воздуха), его задача просто обеспечить продув воздуха через радиатор, и достаточно обычных "компьютерных" вентиляторов.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 09.11.2011 в 09:15.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12