Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Управлени ПКП1-Т через ОРС

  1. #1

    По умолчанию Управлени ПКП1-Т через ОРС

    Добрый день.
    У нас такая проблемма.
    Имеем ПКП1-Т, с которого производиться чтение данных и управление через OPC драйвер RS-485 по протоколу ОВЕН. Наверху стоит MasterScada.
    Все работает хороршо когда в параметрах ПКП1 вариант управления прибором ДУ="А" (т.е. ConS=0 или ConS=1), но как только выставлям вариант управления ДУ="Б" (т.е. СonS=2 или СonS=3), то управлене прибором через ОРС становится невозможным. При попытке послать какую либо команду, отчетливо слышим щелчок но больше ничего не происходит, а данные с него приходят нормально. Тоесть если его перевести в местне управление и перемотать немного, то в MasterScade отображается итинные показания. Затем переводим опять в дистанционное управление, в мастер скаде говорим "Закрыть задвижку" а в ответ только щелчок.

    ОРС драйвер скачивали с вашего сайта недавно, т.е. 19.11.2007

  2. #2

    По умолчанию

    все так и есть. если в приборе выбран вариант дистанционного управление "Б", управление задвижкой по протоколу ОВЕН невозможно.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •