    Добрый день, уважаемые форумчане! Может кто посоветует с решением такой задачи: Требуется разработать схему шкафа управления двумя насосами на базе приборов ОВЕН, работающими на откачивание жидкости из резервуара. В работе насосов предусмотреть следующие режимы:
    1 Откачивание жидкости в ручном и автоматическом режиме. Автоматический режим должен предусматривать три положения уровня: нижний - включение, средний -отключение, верхний¬ –аварийное включение второго насоса и подача сигнала тревоги.
    2 Предусмотреть возможность поочерёдной работы насосов с учётом наработки моточасов.
    Предусмотреть защиту эл. Двигателей приборами УЗОТЭ-2У.
    Предусмотреть возможность передачи данных по GSM каналу на диспетчерский пункт. Помимо сигналов о работе насосов необходимо обеспечить передачу следующих параметров: отсутствие напряжения, пожарный датчик , аварийный уровень, срабатывание охранной сигнализации

  2. #2

    По умолчанию

    Ну и в чем собственно проблема? Задача проста, как "Правда"

  3. #3
    Пользователь Аватар для JoSaint
    Регистрация
    09.05.2010
    Адрес
    Украина Донецк
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    отписался в личку!
    ООО "Акватехнологии" Донецк, Украина

  4. #4

    По умолчанию

    Если без сигнализаций, sms и остальных прелестей - можно один из САУ подобрать.
    Учитывая хотелки:
    ПЛК100 + МК110-4К.4Р + GSM модем (ПМ01)

  5. #5

    По умолчанию

    "Учитывая хотелки:
    ПЛК100 + МК110-4К.4Р + GSM модем (ПМ01)" Это понятно, но как это всё хозяйство соединить и настроить. С электроникой не совсем на ты, электрик по специальности. Если можно ,то схемку бы,

  6. #6

    По умолчанию

    Схемка то простая.
    К МК110-4К.4Р подключаются кондкутометрические датчики для определения уровня (4 уровня).
    МК110-4К.4Р подключается к ПЛК по RS485.
    GSM модем подключается к ПЛК100 по RS232.
    Ну и на все это пишется программа.
    Пример опроса модулей не форуме есть.
    Пример блока для управления насосами на форуме есть.
    Четкое описание работы с GSM модемом на форуме есть.

    Ну и все сигнализации и аварии - подключаются к дискретным входам ПЛК100

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за ответы! Попытаюсь разобраться.

  8. #8
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    как производственник замечу,схемка не такая уж простая,из эргономических
    соображений (чтоб дежурный сантехник не запуталси),для отображения всех состояний
    (в т.ч. и в руч.режиме),здесь нужно >4 выходов ПЛК садить на свет.сигнализацию,
    самое халявное(по деньгам) и доступнее-использовать для свет.сигнализации
    посты КП для установки в них светосигнальных индикаторов типа AD-22 на 24В производства ИЕК,тогда в этом случае понадобится малогабаритный шкаф-
    для установки в нем ПЛК,БСФ,БП.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день..
    ..пишу диплом,где спец вопрос звучит как "автоматизированное управление двигателями насосов",ситуация схожа с №1 в теме..там где я прохожу практику все это осуществляют при помощи Вашего ЛК САУ-МП и LOGO! 230RC..
    ..если не сложно-плиз отпишите особенности этих двух решений,на мой вопрос здесь говорят-все это вопрос вкуса и цвета...
    ..и если не сожжно-алгоритм работы...
    ..спасибо.. =))

  10. #10

    По умолчанию

    Описание логики работы САУ-МП четко описаны в руководстве по эксплуатации - скачайте прям с нашего сайта.
    Алгоритмы Logo на форуме обсуждаться НЕ БУДУТ.

Ваши права