Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 81

Тема: Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    А-В противонаправленные симметричные сигналы. Полевая шина не нуждается в зазамлении. Если есть на приборе 0, то к нему можно подключить экран провода и соединить приборы через экран для выравнивания потенциалов, если нет нормальной земли. Хотя обычно достаточно соблюдать общие правила заземления. В вашем случае нужно выбрать хороший провод для RS485 и не забыть включить на концах согласующие резисторы. С одним прибором проблем вообще не должно возникнуть.

  2. #12

    По умолчанию

    Благодарю за подсказку! Кабель будет типа КИПЭВ, только бронированный, но еще пока думаю, может быть зарубежного производителя возьму. Согласующие резисторы будут обязательно, номиналом в соответствии с волновым сопротивлением выбранного кабеля.
    Все равно, видно я что-то не совсем понимаю. В моем разумении А и В - это положительный и отрицательный сигнал; естественно они симметричны, (или зеркальны), а вот симметричны относительно чего? По идее должен быть какой-нибудь ноль?
    Просто у практически всех зарубежных производителей, приборы которых я пользовал, интерфейсы имеют еще и нулевой ("средний") вывод, - вот это-то и ввело меня в сомнения. :-)
    С уважением,
    инженер по автоматизации
    Коломиец А.В.

  3. #13

    По умолчанию

    Подскажите а как RS 485 соединять? это что то типа проводки домашней? вместо розеток к примеру это приборы опрашивамые, разветлённая паралельная сеть? врезатся можно как угодно и где угодно?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Лень изучить документацию по топологии сети?

  5. #15

    По умолчанию

    тыкните мордой лица в документацию инфы кругом много но от нее бывает только каша в голове, особенно когда сам познаешь изначально все

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    тыкните мордой лица...
    Тыкаем. только лицо берегите
    http://www.leds.ru/clauses/?article=3
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm

    Ну и так далее.

  7. #17

    По умолчанию

    понятно, не все так просто как кажеться на первый взгляд

  8. #18

    По умолчанию

    Но и не жуть как сложно. Есть простые правила. Их нужно выполнять, тогда сюрпризов не будет.

  9. #19

    По умолчанию

    Здравствуйте, задача такова: в цеху 4 участка на каждом от 18 до 32 прессов; на каждом участке стоит "будка мастера", в которой стоят счетчики СИ30 которые соответствуют определенному прессу. Возможно ли реализовать сеть с помощью оборудования приведенного на рисунке для внедрения системы в SCADA. Какое устройство лучше ставить между счетчиками СИ30 и модемом ПМ01, и нужно ли оно вообще(может можно организовать опрос счетчиков программно с ПК )??Счетчики_пресс1.png

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    В зависимости от типа связи. Если мастер со стороны ПК, то со стороны ПЛК не нужен.
    Расстояния большие?
    Может радиомодемы? А лучше по проводам.

Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •