Тема: Подключение преобразователя MOXA

  1. #1

    По умолчанию Подключение преобразователя MOXA

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно настроить соединение Ethernet ПЛК со шлюзом МОХА. Имеется ПЛК Овен 110-30[М2] и однопортовый шлюз MOXA MGate MB3170, к которому подключено 5 устройств по RS 485, а именно модуль дискретного ввода 110 и 4 ТРМ200. Как именно в CodeSya 2.3 настроить данное соединение. Сильно не ругайтесь делаю в первый раз.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Нижняя Куэнга
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Страница 50 руководства http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf, и это только начало

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо вам огромное. Благодаря этой брошюре разобрался. Очень странно, что я подобного сразу не нашел.

  4. #4

    По умолчанию

    У меня другого рода проблема.

    К преобразователю Ethernet/RS485 MOXA nPort5130 подключены один МВ110-224.8ДФ и четыре ТРМ202. Физически RS485 от MOXA подключен сперва к МВ110 (адрес 16), затем к ТРМ №1 (адрес 1), ... , ТРМ №4 (адрес 4). Поскольку у ТРМ-ов стоп.битов 2, то это же значение прописано и в модуле МВ110 и в MOXA. Линия RS485 короткая (не более 30м до последнего ТРМ-а).

    Если физически откинуть ТРМ-ы и оставить один МВ110, то в ОРС я его вижу. Как только подключаю линию RS485 ТРМ-ов, то вижу все ТРМ-ы, а модуль отваливается. В чём может быть проблема?

    Что интересно: Если установить в МОХА 1 стоп.бит, то связь с ТРМ-ами всё равно остаётся, а с МВ110 пропадает (когда на линии он один).

    К теме приложил файл конфигурации для OPC-сервера Lectus.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от askaev Посмотреть сообщение
    У меня другого рода проблема.
    Если физически откинуть ТРМ-ы и оставить один МВ110, то в ОРС я его вижу. Как только подключаю линию RS485 ТРМ-ов, то вижу все ТРМ-ы, а модуль отваливается. В чём может быть проблема?
    Поставили резистор 120 Ом (терминатор) между А и В на линии RS485. Всё заработало как часы.

    (надо было читать https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30624)
    Последний раз редактировалось askaev; 07.02.2020 в 09:47.

  6. #6

    По умолчанию

    Дабы не плодить однотипные темы, продолжу здесь.
    Появилась задача подключить преобразователь интерфейсов MOXA NPort 5130A к ПЛК210.
    Методом проб и ошибок выяснено, что преобразователь работает по MODBUS over TCP, а по MODBUS TCP не работает. По крайней мере данные с преобразователя пошли в OPC Lectus именно по MODBUS over TCP.
    Вопрос: Как в ПЛК210 реализовать аналогичное подключение MODBUS over TCP?
    Я в ПЛК210 сделал "Ethernet" -> "Modbus TCP Master". Там у меня добавлены модули МВ210-101. Там же создал "MOXA", а неё добавил устройство "Modbus Slave, COM port" с нужным мне адресом по Modbus RTU. Но связи нет. Возле "Ethernet" и "Modbus TCP Master" зелёный кружок со стрелками по кругу. Возле "MOXA" такой же, но со знаком "!" внутри, при этом этот кружок иногда становится красным и мигает вместе с "!". А у устройства "Modbus Slave, COM port" оранжевый треугольник постоянно.
    Изображения Изображения

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от askaev Посмотреть сообщение
    Дабы не плодить однотипные темы, продолжу здесь.
    Появилась задача подключить преобразователь интерфейсов MOXA NPort 5130A к ПЛК210.
    Методом проб и ошибок выяснено, что преобразователь работает по MODBUS over TCP, а по MODBUS TCP не работает. По крайней мере данные с преобразователя пошли в OPC Lectus именно по MODBUS over TCP.
    Вопрос: Как в ПЛК210 реализовать аналогичное подключение MODBUS over TCP?
    Я в ПЛК210 сделал "Ethernet" -> "Modbus TCP Master". Там у меня добавлены модули МВ210-101. Там же создал "MOXA", а неё добавил устройство "Modbus Slave, COM port" с нужным мне адресом по Modbus RTU. Но связи нет. Возле "Ethernet" и "Modbus TCP Master" зелёный кружок со стрелками по кругу. Возле "MOXA" такой же, но со знаком "!" внутри, при этом этот кружок иногда становится красным и мигает вместе с "!". А у устройства "Modbus Slave, COM port" оранжевый треугольник постоянно.
    Добрый день.
    В стандартном драйвере Modbus не поддерживаетcя режим Modbus RTU Over TCP, который вам нужен для работы с NPort.
    Вам нужно организовать опрос другим способом - через ФБ MB_TcpRequest из библиотеки OwenCommunication (его входу xIsRtuOverTcp нужно присвоить значение TRUE).
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31816

  8. #8

    По умолчанию

    Да, совместно с ФБ TCP_Client всё получилось. Спасибо!

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:27
  2. Подключение ПЛК100 через MOXA NPort5150
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 09:19
  3. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57