Здравствуйте. Имеется проект на ПЛК110.
Задача такая: в существующий проект необходимо добавить модем ПМ01 для передачи СМС сообщений
Подключается модем по RS485.
На порт 1 RS485 подключены модули МУ110, на порт 2 - панель управления СП307
При добавлении в аппаратную конфигурацию проекта (на CoDeSyS2.3) модема и последующим запуском в runtime - "отваливается" существующая сеть ModBus. (то есть модем занимает порт, на который подключены МУ110)
У меня есть подозрение, что для модема нужен свой порт для связи с ПЛК или я что-то делаю неправильно?
А у Вашего ПМ01 нет RS232?
Owen.jpg
У ПЛК110, кажется 2 порта есть (RS-232 и Debug-RS232)?
Я СП3хх всегда подключаю к Debug-RS232.
Так. ПМ-01 отлично работает по RS-232. Я лично так в двух проектах делал.
Можно купить готовый кабель от ОВЕНа: ОВЕН КС17 Кабель связи ПЛК110[М02].RS232/RS-232 Debug (RJ-45 8p8c) <> ПМ-01[М01] (DB-9M)
Можно соединить самому.
Основной косяк там будет в библиотеке SmsOwenLib, так как в ней есть ошибка, из-за которой модем НЕ принимает входящие СМСки.
Я её исправил, но ОВЕН что-то не выложил обновлённую библиотеку.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Юрий Микалуцкий, это все локально или есть какая-то scada?
И для чего именно СМС?