Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ошибки связи двух ПЛК150 по rs485

  1. #1

    По умолчанию ошибки связи двух ПЛК150 по rs485

    Добрый день! Есть 4 ПЛК 150 Slave, связанных по RS-485 с компом Master через преобразователь АС3-М.
    Опрос по очереди раз в секунду. При подключении только одного ПЛК все прекрасно работает. Как только подключаем второй, начинаются ошибки по связи, обычно в ответе портится первый байт. Ответ есть всегда, отнесен от запроса на установленные 50 мс. Скорость 19200 (начинали со 115200). Расстояние 10 см.

  2. #2

    По умолчанию

    Адреса у ПЛК?
    Необходимо настройки ModBus Slave во всех ПЛК проверить.
    Должно работать на 115200 без проблем.
    Если не получается - высылайте проекты на plc@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    адреса на Modbus Slave стоят различные, все как надо ) но ошибка все равно возникает, я выслал два проекта с различными адресами.

  4. #4

    По умолчанию

    Вы мне ответили:
    "Попробуйте использовать скорость обмена 115200.

    При подключении устройств не должно быть звезды. Устройства подключаются последовательно."

    Я же говорю что начинали с 115200. А то что оно ДОЛЖНО работать это я и сам понимаю. И никаких звезд нету.
    Мож кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •