СП была подключена от Download к ПК (Com1) и от PLC к ПЛК (RS-232);
ПЛК подключен от USB Device к ПК (USB) и от RS-485 (2) к МВ.
Никак не удавалось отследить состояние активных входов МВ («синие квадраты» в конфигурации CoDeSys) при загрузке и запуске в ПЛК программы с конфигурацией ПЛК-МВ-СП.
После упрощения конфигурации до ПЛК + МВ, а также подключения ПЛК от RS-232 Debug к ПК (Com1), а от RS-485 (1) к МВ установить связь из CoDeSys с ПЛК не удалось – «ошибка связи». Также после этого при включении ПЛК отсутствует звуковой сигнал и горит индикатор «Работа» (на нажатие кнопки «Старт/Стоп» не реагирует, при нажатии «Сброс» - индикатор «Работа» гаснет, но через ~3 сек. снова загорается)
При возврате подключения ПЛК от USB Device к ПК (USB) и попытке установить связь из CoDeSys – ошибка «Выбранная конфигурация не соответствует целевой платформе».
Скачал последнюю прошивку для ПЛК, но оказалось, что необходимо подключаться к ПЛК спец. кабелем, отсутствующим в комплекте, через разъем на плате.
Что могло случиться с ПЛК и как его перепрошить? Может быть есть еще какие-то варианты?
Лог из гипертерминала во вложении.
Последний раз редактировалось _Nikolay_; 07.02.2011 в 14:20.
1. Оставьте только кабель Debug - его достаточно для обновления ПО ПЛК. Попробуйте перепрошить контроллер.
2. Проверьте межплатное соединение. Какие еще светодиоды горят?
При присоединенном к порту Debug кабеле, постоянно горят индикаторы: Связь, Питание, Работа.
При запуске программы прошивки не считывается MAC и IP. Ввел их вручную. Далее установил на плате джампер на программирование, нажал Сброс - при нажатии "Далее" ошибка "Контроллер не отвечает".
Попробуйте не смотря на это сообщение продолжить прошивку, четко следуя инструкциям программы.
Снимите крышку - оцените визуально - не нарушено ли межплатное соединение...