Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: Через ТТР не включается конвектор с термостатом.

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Собственно претензий-то к ТТР нет, каждому прибору своё назначение - тут не вопрос. Другое дело, что я, возможно их не совсем грамотно подобрал и теперь надо как-то из этой проблем выпутываться.

    Собственно немного исследований за выходные:
    1) два конвектора, подключённые параллельно к одному 25А реле также не включаются при включении реле.
    2) один конвектор с параллельно подключённым к нему светодиодом (230V) включается замечательно. Правда светодиод, как и неонка, светится всегда, при замкнутом реле - ярко, при разомкнутом тускло. (Светодиод стоит в подстветке пультовой кнопки, кнопку завел на дискретный вход). В общем, лампочка накаливания на 230V с цоколем BA9s, думаю, меня спасёт и с подстветкой, и с включением конвекторов.

  2. #12

    По умолчанию

    К сожалению, действительно у ТТР имеются токи утечки в закрытом состоянии. Это является следствием наличия внутри реле защитной RC-цепочки параллельно силовым клеммам реле а так же утечки токов через цепь управления силовыми ключами реле.