В поставленой задаче необходимо вести подсчёт импулсов по всем входным каналам. Видимо, придётся обходиться соткой.
А какая скорость счета?
Мы в общем то выложили отчет.
Прошу прощения, что ссылку не дал сразу.
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=66
Последний раз редактировалось Василий_S; 15.03.2011 в 13:38. Причина: о.о.
Андрей, спасибо.
Последний раз редактировалось Василий_S; 15.03.2011 в 12:45. Причина: Повтор
Вам можно поставить любой контроллер и использовать МДВВ. В них имеются готовые счетчики.
Для данной задачи подойдет любой вход ПЛК.
Да.
Можно написать счетчики самому, для Вашей задачи скорости цикла должно хватить.
Так, речь идёт о счётном входе, которому по-барабану цикл программы, а не о счетчике изменения состояний дисретного тега, или я что-то не понимаю и мы говорим о разном.
Что значит "написать счетчики самому", можно расшифровать? В нашем случае терять импульсы нельзя.
В решаемой задаче одни и те же импульсы с помощью счётного входа импульсы считываются за 3 периода времени: 18 сек., 1 час и 1 сутки. Суммы 18-сек.-х импульсов за 1 час совпадают с насётом за 1 час, также суммы 12-ти одночасовых насчётов совпадают с суточными, проще говоря - подсчёт импульсов "бьёт в яблочко". С другой стороны, количество поданных импульсов совпадает с подсчитанными (тестили подсчёт).Это, надо полагать, говорит о корректности счёта. Другое дело, что корректный счёт появился при определённых настройках времени фильтрации (т=0) дискретных входов и параметра "счёт по обоим фронтам" счётного модуля. А во время изысканий возникали сомнения в корректоности подсчёта на сотке и вёлся поисх альтернативных аппаратных решений.