Тема: Счётный вход

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    На 110 выделены 4 быстрых входа.
    Да, спасибо за ответ, читал доки: всего лишь 4 входа.

  2. #12

    По умолчанию

    В поставленой задаче необходимо вести подсчёт импулсов по всем входным каналам. Видимо, придётся обходиться соткой.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    А какая скорость счета?

  4. #14

    По умолчанию

    Мы в общем то выложили отчет.
    Прошу прощения, что ссылку не дал сразу.
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=66

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    А какая скорость счета?
    Скорость небольшая. Импульсы принимаем со счётчиков активной энергии "весом" 40 000 имп/кВт*ч, в нашем случае - сопоставимо с промышленной частотой. Счётный вход организуется из соображений не потерять импульс во время опроса ПЛК входов и установки выходов.
    Последний раз редактировалось Василий_S; 15.03.2011 в 13:38. Причина: о.о.

  6. #16

    По умолчанию

    Андрей, спасибо.
    Последний раз редактировалось Василий_S; 15.03.2011 в 12:45. Причина: Повтор

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вам можно поставить любой контроллер и использовать МДВВ. В них имеются готовые счетчики.
    Для данной задачи подойдет любой вход ПЛК.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Вам можно поставить любой контроллер ....
    Да, но так понимаю кроме сотки, не на каждый вход можно нацепить счётчик.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Да.

    Можно написать счетчики самому, для Вашей задачи скорости цикла должно хватить.

  10. #20

    По умолчанию

    Так, речь идёт о счётном входе, которому по-барабану цикл программы, а не о счетчике изменения состояний дисретного тега, или я что-то не понимаю и мы говорим о разном.
    Что значит "написать счетчики самому", можно расшифровать? В нашем случае терять импульсы нельзя.

    В решаемой задаче одни и те же импульсы с помощью счётного входа импульсы считываются за 3 периода времени: 18 сек., 1 час и 1 сутки. Суммы 18-сек.-х импульсов за 1 час совпадают с насётом за 1 час, также суммы 12-ти одночасовых насчётов совпадают с суточными, проще говоря - подсчёт импульсов "бьёт в яблочко". С другой стороны, количество поданных импульсов совпадает с подсчитанными (тестили подсчёт).Это, надо полагать, говорит о корректности счёта. Другое дело, что корректный счёт появился при определённых настройках времени фильтрации (т=0) дискретных входов и параметра "счёт по обоим фронтам" счётного модуля. А во время изысканий возникали сомнения в корректоности подсчёта на сотке и вёлся поисх альтернативных аппаратных решений.