Тема: Как связать пк и два ПЛК110-60?

  1. #1

    Question Как связать пк и два ПЛК110-60?

    Ситуация такая: Есть два ПЛК к каждому подключено несколько доп модулей по RS-485.
    Необходимо во-первых поддерживать связь каждого с пк на котором scada, а во-вторых иметь связь между ними.
    Вроде очевидным является решение связать их по ModBus ethernet, но тогда непонятно кого ставить мастером. Поскольку если ставить мастером пк - то весь обмен при его выходе из строя (перезагрузка, сбои и т.д.) накрывается. Если ставить мастером один из ПЛК - то непонятно как осуществить обмен данными между другим ПЛК и компьютером.

    Возникла идея связать контроллеры с ПК по ethernet и назначить их slave, а между собой их связать по RS-232 один - master, другой - slave. Вопрос номер один - возможно ли это?

    Вопрос номер два - у каждого из них по два порта Rs-485. Если ПЛК1 в одном ModBus (порт RS-485 #1) назначить master'ом а в другой( порт RS-485#2) slave'ом, а ПЛК2 наоборот, то получится ли осуществить таким образом двустороннюю связь промеж них?

    Ну и на засыпку можно ли осуществить двустороннюю связь по RS-232 и RS-232 debug?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Поставьте свитч и свяжите ПЛК как в примере в "Полезностях" по UDP.
    К свитчу подключите ПК.
    Все.

  3. #3

    По умолчанию

    Все можно - вопрос к реализации (не запутаться кто кому мастер и кто где данные имеет права обновлять)...
    Если такое жесткое условие по обмену:
    Подключите к SCADA оба контроллера по одному из портов (Ethernet) или RS485. А по второму между собой.
    В принципе по Ethernet можно и UDP настроить и ModBus TCP одновременно (CoDeSys OPC при большом количестве передаваемых переменных не рекомендую).