Тема: Тормозит ПЛК150U-M

  1. #1

    Question Тормозит ПЛК150U-M

    Есть комлект автоматизации состоящий из:
    ПЛК150,ИП320,2-МДВВ.
    В проекте 25входов,17выходов+16 регистров в ип320+pid-регулятор.
    При выборе режима работы программы череэ ИП320, практически не возможно ввести информацию из ИП20.
    В МДВВ каждый вход и выход независимы,всвязи счем программа усложняется,при выделении каждого бита для входов и для обьединения
    битов в регистр для выходов.
    Для Simatic-5, с худшими параметрами процессора таких проьлем нет.
    Если у кого есть советы, приму с благодарностью.

  2. #2

    По умолчанию

    1. У МДВВ и входы и выходы можно опрашивать как бинарные маски, а не только индивидуально.
    2. На сколько усложняется программа, на 1 строчку кода?

    При выборе режима работы программы череэ ИП320, практически не возможно ввести информацию из ИП20. - А поподробнее, что именно не удалось вывести?

    И самое главное, в каком месте тормозит. пришлите Ваши проекты для ПЛК и ИП320

  3. #3

    По умолчанию

    Тормозит во время подключения дополнительных устройств через ИП320.
    Проект высылаю.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    ....мм... да, я шоке.
    Было бы странно если бы не тормозил.
    Два мастера на rs485 = дикие глюки.
    Рекомендации - панель на RS485 оставляем (ибо работает только на Modbus RTU).
    На верхний порт (DBGU) вешаем автомтический преобразователь RS232-RS485 - Ну хотя бы AC3M. Переводим приборы в режим Modbus ASCII (ибо верхний порт в режиме RTU не работает).
    Так и только так. Двух мастеров работающих одновременно быть не должно!!!

  5. #5

    По умолчанию

    Верхний порт в режиме RTU работает!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Верхний порт в режиме RTU работает!
    Подтверждаю. У меня на верхнем порту висит ИП320, как известно она работает в режие ModBus RTU. Работает нормально.

  7. #7

    По умолчанию

    Большое спасибо за консультации.
    Теперь мне все понятно.
    Подключаешь компьютер к контроллеру, загружаешь программу,
    отключаешь компьютер и подключаешь ИП или МДВВ.
    А как же быть с отладкой программы?

  8. #8

    По умолчанию

    Если у вас нет рядом хаба Ethernet попробуйте использовать кросс кабель Ethernet (PC-ПЛК)