Показано с 1 по 9 из 9

Тема: На одном из ПК, при загрузке, конфигуратор СП270 пишет: "Таймаут. Проверте кабель"."

  1. #1

    По умолчанию На одном из ПК, при загрузке, конфигуратор СП270 пишет: "Таймаут. Проверте кабель"."

    В чём причина? Кабель проверил. Загрузка идёт какое-то время, затем прекращается. Время загрузки разное. Иногда доходит до загрузки данных. При этом панель "зависает". Один раз удалось загрузить проект из примеров.
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 04.02.2011 в 20:47.

  2. #2

    По умолчанию

    Похоже, что "виноват" ПК. На другом всё ОК.

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Если Вы используете преобразователь USB-RS232 то, скорее всего, дело в нем.

  4. #4

    По умолчанию

    нет, работаю без преобразователя

  5. #5

    По умолчанию

    На сколько у Вас рабочий Com-порт на этом ПК? есть возможность проверить с другим оборудованием?
    Если на другом ПК, работает, а на этом нет:
    - переустановите конфигуратор
    - работайте только от имени администратора
    - отключите безопасность ПК: Брэндмауэр/Фаервол.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    - переустановите конфигуратор
    - работайте только от имени администратора
    - отключите безопасность ПК: Брэндмауэр/Фаервол.
    Проделал все вышеописанные мероприятия и не помогло. Работаю с ноутбука и использую кабель USB-->RS232. С этого ноута контроллер (ПЛК100, 110) подключается отлично, с другого ноутбука через тот же кабель USB-->RS232 "прошивается" панель без пролем.
    Последний раз редактировалось Envy; 29.03.2011 в 20:04.

  7. #7

    По умолчанию

    Причем если проект небольшой, то загружается в панель. А мой проект из 17 окон загружается в панель только с соседнего ноутбука.

  8. #8
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Дело в том, что драйверы для USB-RS по разному встают на разные ПК.
    Поэтому, единственное, что можно предложить. Попытаться найти другую версию драйвера на сайте производителя.
    Предыдущий драйвер просто необходимо удалить, иначе новая версия не подтянется устройством.

  9. #9

    По умолчанию

    К сожалению драйвер с сайта производителя не помог, но помог один из его более ранних версий (всего штук 8 нашел), драйвер ставил на "чистую" систему ХР. Но, для корректной работы с панелью пришлось отказаться от total commander'a с всевозможными плагинами. Вдобавок при активном подключении к wifi также загрузка прекращается ошибкой "таймаут, проверте кабель". Поставил total commander portable, а подключение к wifi не особо нужно при загрузки проекта в панель. Спасибо за помощь.