    Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема.
    К СП270 подключен ТРМ 210 через порт ПЛК на экране данные обновляются, но постоянно появляется сообщение потеря связи.

  2. #2

    Lightbulb

    Здравствуйте. Это значит, что один из запрашиваемых Вами параметров текущего экрана:
    - не существует - не верный адрес регистра Modbus или адрес устройства.
    - функция чтения не соответствует (если ошибка появлется в момент записи- то функция записи).
    - запрашиваемое количество данных для этого параметра несоответствует действительному.
    для Float =DWORD
    для INT = WORD
    В прикрепленном документе отражены данные моменты.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 08.02.2011 в 11:16.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Свел к минимуму количество переменных. Оставил Текущее значение и уставку. Все опрашивается без ошибок. После того как меняю уставку на СП 270, появляется ошибка связи, а на ТРМ 210 обновляется значение уставки. Если б была не соответствовала функция записи то данные в ТРМ 210 не передавались бы??? И еще, при снижении скорости с 115,2 до 9,6 связь вообще теряется.

  4. #4

    По умолчанию

    Посморите пример с ТРМ202: http://www.owen.ru/catalog/47674334
    Уставка: регистр 2, WORD.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    С этого примера и начал. Только регистры поменял согласно РЭ на ТРМ210. После каждой перезагрузки долго связь восстанавливает, приходится коммуникационный интервал менять произвольным образом.

  6. #6

    По умолчанию

    Все, спасибо все заработало!