Всем привет. Помогите пожта в счетчике импульсов кратность 2 и более работает. Считаю импульсы от датчика. Надо чтобы при каждом срабатывании датчика от 0 до 100 (кратность1) срабатывал канал1 на 1с.
Заранее спасибо.
Всем привет. Помогите пожта в счетчике импульсов кратность 2 и более работает. Считаю импульсы от датчика. Надо чтобы при каждом срабатывании датчика от 0 до 100 (кратность1) срабатывал канал1 на 1с.
Заранее спасибо.
Вот параметры счетчика СИ8, необходимые для срабатывания ВЭ от 0 до 100 импульсов кратно 1 в течении 100 импульсов на 1 сек.
Приведу только те параметры, которые нужно изменять, остальные оставьте заводскими.
U1=1
U3=150
t1=1
Strt=0
FinL=-99999
FinH=101
inP=2
Sel1=1
dir1=3
Set1=6
Sel2=1
dir2=3
Set2=2
Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 03.02.2011 в 16:06. Причина: Опечатка в последней строчке
Cергей выставил как вы сказали получилось что при первом срабатывании канал 1 работает при втором ипмульсе и последующих нет.
Еще раз задача - использую оптический датчик, над датчиком когда доехала полоска он посылает через канал сигнал на управление. Скорость полоски небольшая т.е. подсчет будет идти 1раз в 5 сек. Мне нужно реализовать кратность 1 для того чтобы каждый раз когда полоска наезжает на датчик он открывал канал.
Спасибо заранее.
Прошу прощения, в последней строчке допустил опечатку, нужно выставить Set2=2