Тема: Датчик -> PLC -> OPC -> SCADA

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2011
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    11

    По умолчанию Датчик -> PLC -> OPC -> SCADA

    Требуется совет на тему "куда копать дальше".

    Дано:
    1. Есть датчики, работающие по Modbus slave.
    2. Есть контроллер ПЛК150, собирающий информацию с датчиков. Настроен через конфигуратор CoDeSys, как Modbus мастер.

    Нужно:
    Есть некая SCADA, какая именно не сказано. Заказчики хотят получать данные с датчиков в неё через OPC-сервер.

    Вопрос:
    Каким образом можно организовать передачу информации, полученной с датчиков в OPC-сервер?

    --

    Мои мысли:
    Читал в документе PLC configuration, что можно настроить ПЛК150 как Modbus слэйв устройство и сконфигурировать его так, чтобы снаружи можно было получать данные при помощи Modbus мастера, например по Mudbus TCP. Я предполагаю, что есть некий OPC-сервер, которым умеет работать в качестве Mudbus мастера с моим ПЛК150 и отображать необходимую информацию во вне (т.е. в SCADA).

    Вопросы по этому поводу:
    Где мне взять такой OPC-сервер?
    Есть ли у фирмы ОВЕН такие продукты?
    Есть ли другой подход, более простой?


    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 08.02.2011 в 18:29.

  2. #2

    По умолчанию

    ПЛК150 ModBus Master для датчиков.
    ПЛК150 ModBus Slave для SCADA (no TCP).
    Дальше - проще:
    Датчик-ПЛК150-LectusOPC-SCADA.
    А в программе просто переприсваиваете данные, полученные от датчика данным, отдаваемым в SCADA.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2011
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Спасибо за идеи. А можно использовать что-нибудь ОВЕН'овское вместо LectusOPC или OPC-сервер от 3s-software (из комплекта CoDeSys)?

  4. #4

    По умолчанию

    Однажды для отладки делал симуляцию ТРМххх на ПЛК100 и овеновский ОРС сервер опрашивал ПЛК100 как ТРМ202 (уставки, измеренное значение).
    И выше указанного можно сделать так:
    1. Датчик->ПЛКхх(имитирующее ТРМ2хх)-> ОРС сервер от ОВЕН->Скада
    А можно немного и упростить
    2. Датчик->ПЛКхх(имитирующее ТРМ2хх)-> ОРМ от ОВЕН
    И банальный вариант :-)
    3. Датчик->ПЛКхх-> ОРС сервер от CoDeSys->Скада
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2011
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Спасибо за наводку, будем копать в этом направлении))