Тема: OPC server Lectus и ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию OPC server Lectus и ПЛК100

    Доброго времени суток!
    вот такая ситуация:
    у меня есть ОРС сервер Лектус на удаленном компутере
    и есть ПЛК100
    связь между ними организована следующим и там и там стоят АДСЛ модемы (скорее всего организуем VPN соединение) и стоят еще GSM модемы овеновские...
    так вот в чем вопрос: Могу ли я ОРС сервером считывать данные с ПЛК поочередно то через АДСЛ то через GSM... и какие могут быть варианты (при выходе из строя АДСЛ переключиться на GSM или еще как нибудь)... OPC server мастер. ПЛК слэйв.
    кто что может сказать по данному поводу

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Можете.
    - создаёте два абсолютно одинаковых узла Lectus, только с разными интерфейсами (параметры "Подключение")
    - настраиваете узел с альтернативным каналом связи, например узел по GSM:
    Добавляете системную переменную Lectus "POLL"- принудительный опрос узла.
    Период опроса переменных узла = 0.
    - далее логика в Scada:
    Если давно не_обновлялись/имеют_плохое_качество/не_опрашиваются переменные основного узла, то установить переменную POLL второго узла. Это повлечет опрос 2 узла, т.е. тех же параметров, но по другому каналу.