Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: сбой в работе ПЛК 110-32

  1. #1

    По умолчанию сбой в работе ПЛК 110-32

    Добрый день! Чтобы избежать лишних вопросов, сразу хочу сказать- в плк я далеко не новичек, и с овен плк работаем не первый год.На текущий момент работаю с ПЛК 110-32. Однако с самого начала начались странные неполадки- при попытке соединится по TCP/IP и залить проект в ПЛК, в Codesys появлялось сообщение о несоответствии выбранного таргета и плк, хотя все было верно и таргеты были с диска, который шел в комплекте с ПЛК. Помогло лишь полное удаление таргетов с последующей переустановкой, причем опять же из того же источника. Все попытки организовать чтение/запись данных с модулей МУ110-8И, МВ110-8К по Modbus Ascii ничего не давали, хотя делалось все как описано в мануалах Овена да и исходя из опыта предущих проектов. Светодиод Rs-485 ни наодном из приборов не моргал. Было принято решение обновить прошивку ПЛК. Скачали v.2.12.7_PLC110_32.exe. Прошивка прошла успешно (хотя мак-адрес пришлось вбивать вручную). перемычки все вернули на место- все строго по инструкции. Однако после этого невозможно соедиться с ПЛК ни поодному из интерфейсов- в Codesys выскакивает ошибка #0 о невозможности установить соединение. Сетевая плата ПЛК не отвечает на команду ping. Вообщем что делать - объект горит, заказчик очень сильно нервничает, выручайте!!!

  2. #2

    По умолчанию

    1. Подключите DBGU контроллера к Гиперетерминалу на скорости 115200,8,n,1
    3. Нажмите ресет на контроллере
    2. Выложите сюда лог загрузки
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    Лог во вложении
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Log.rar (4.7 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 03.02.2011 в 10:49.

  4. #4

    По умолчанию

    Ура! Удалось установить соединение и настроить связь по rs-485. Однако после сброса питания программа ПЛК не запускается. Приходится нажимать кнопку Сброс, после чего ПЛК работает в штатном режиме. И так каждый раз при отключении питания.

  5. #5

    По умолчанию

    Питание снимаете больше, чем на 10 минут?

  6. #6

    По умолчанию

    Не имеет значения. Снимаю напряжение, жду пока погаснет светодиод ( не более 1 мин), подаю напряжение-ступор. Нажимаю сброс-все начинает работать.

  7. #7

    По умолчанию

    Что происходит если снять напряжение больше, чем на 10 минут?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Что происходит если снять напряжение больше, чем на 10 минут?
    Оставил ПЛК без питания на несколько часов. После включения и нажатия кнопки "сброс" чтение данных по rs-485 так и не неначалось. Пришлось выключать,ждать пока погаснут светодиоды, включать и снова сбрасывать. В общем, полноценной работы с этим ПЛК пока не получается.

  9. #9

    По умолчанию

    С таким поведением для последней прошивки я не сталкивался. Если вы находитесь в Москве или подмосковье, приезжайте к нам, посмотрим в чем проблема.

  10. #10

    По умолчанию

    Во вложении проект
    Вложения Вложения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •