Тема: Помогите новичку

  1. #1

    По умолчанию Помогите новичку

    Здравствуйте!

    У меня есть контроллер ПЛК100 Р-М (прошивка 2.10.5) и расходомер Взлёт ЭМ с 485 портом на борту. К расходомеру есть полное описание протокола Modbus.
    Подскажите пожалуйста, как считать с расходомера текущее значение измерения.
    Или, хотя бы, с чего начать решать эту задачу. Прочёл кучу мануала, в голове гудит, а так и не до понял, в какой стороны подойти к этой задаче

    Заранее признателен!

  2. #2

    По умолчанию

    Посмотрите пример подключения к ПЛК модулей.
    А потом за место модулей подключите Взлет (изменяя адреса регистров и команды).

  3. #3

    По умолчанию

    Подскажите, возможно ли из программы CoDeSys обращаться непосредственно к модулю выводи или частотному преобразователю в режиме эмуляции, без загрузки программы в настоящий контроллер, т.к. его у меня нет или есть какие то другие способы? Стоит задача разобратьсмя в управлении ЧП по протаколу modbus?

  4. #4

    По умолчанию

    Вы можете создать нужную Вам конфигурацию в разделе Кофигурация ПЛК, но проверить обмен из эмуляции не получится.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen