Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Зависают два выхода МУ110-16Р

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию Зависают два выхода МУ110-16Р

    Доброго дня. На выходном блоке му110-16р иногда зависает,а бывает и не включается выход. Хотя вся программа работает корректно.
    В Кодесисе этот выход отрабатывает как надо,я вижу на мониторе, что выход в нуле а индикация и сам выход включены.Отключаю питание
    а индикатор всеравно горит.Конфигурация такова ПЛК110-60Р_МВ110-32ДН_МВ110-32ДН_МВ110-32ДН_МУ110-32Р_МУ110-16Р_МУ110-32Р
    Все вх\вых BOOL Подскажите это проблема железа или подключения по протоколу ОВЕН.Все остальные выходы работают нормально.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, zendo057.
    Проверьте адреса модулей они не должны пересекаться, например:
    МВ110-32ДН = 16;
    МВ110-32ДН = 48;
    МВ110-32ДН = 80;
    МУ110-32Р = 112;
    МУ110-16Р = 144;
    МУ110-32Р = 160;
    + не используйте выходные переменные для хранения промежуточных результатов.
    Последний раз редактировалось Gans; 27.06.2013 в 22:10. Причина: Исправил адресацию модулей.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Добрый день Gans. Адреса идут по порядку пересечений нет.Нет хранения в вых переменных

  4. #4

    По умолчанию

    Укажите базовые адреса всех Ваших модулей.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    МВ110-32Д=0
    МВ110-32Д=32
    МУ110-32Р=64
    МУ110-32Р=96
    МУ110-16Р=128
    МВ110-32Д=144

  6. #6

    По умолчанию

    Всё отлично, так и должно быть. У меня с протоколом ОВЕН за все время не было ни одной проблемы.
    Осталась программа и настройки опроса.
    Давайте с опроса - увеличьте время опроса/записи переменных в ПЛК-конфигурации (для которых это возможно).
    + время цикла ПЛКххх
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Gans Все хорошо. В конфигураторе поменял Chenge value на polling time и проблема исчезла.Спасибо.

    Теперь еще вопрос. В программе 280 рангов 6 блоков расширения,а время цикла min по умолчанию 1ms .может стоит добавить? Или если нет
    глюков то не надо? На полную проект еще не запускал гонял в ручном режиме пока работа удовлетворяет.

  8. #8
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Gans Все хорошо. В конфигураторе поменял Chenge value на polling time и проблема исчезла.Спасибо.

    Теперь еще вопрос. В программе 280 рангов 6 блоков расширения,а время цикла min по умолчанию 1ms .может стоит добавить? Или если нет
    глюков то не надо? На полную проект еще не запускал гонял в ручном режиме пока работа удовлетворяет.
    В конфигураторе ПЛК добавтье модуль Statistic. И в нем, процессе восполнения программы, посмотрите значение цикла работы ПЛК в сотнях мкс (Cycle time in 100 mks). Выставите время цикла чуть больше.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    В программе 280 рангов 6 блоков расширения
    Просветите, что такое ранги и блоки?
    И разумеется выполните выше указанные советы SMK1635 :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Пробовал добавить, но при сохранении пишет:Горячее обновление кода будет не возможно. Я так понимаю,что измененить в опции создание
    загрузочного проекта ничего будет нельзя. А проект еще полностью не отлажен.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  2. МУ110-16р
    от gefan в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •