Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Характеристики аналоговых выходных модулей

  1. #1

    По умолчанию Характеристики аналоговых выходных модулей

    Доброго времени суток!

    Имеется ПЛК110.220.32.КМ, на основе этого плк необходимо создать систему управления гидропрессом с обратной связью по скорости плунжера и давлению. На гидростанции установлен пропорциональный клапан, управляемый напряжением +/-10 В. Скорость опускания плунжера не превышает 10 мм/с. В связи с этим возникли вопросы:
    1. Есть ли в линейке выходных аналоговых модулей, модули с выходным сигналом +/-10 В?
    2. Сильно ли увеличиться время цикла плк при обмене по протоколу Modbus с выходным аналоговым модулем? Энкодер плунжера пресса видимо будет подключен к двум "быстрым" входам плк.

    Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    1.Модуля такого нет.
    2. Время цикла не увеличит, но время передачи да - минимум 20-50 мс на задержку по RS.
    3. Про энкодеры чуть подробнее...

  3. #3

    По умолчанию

    Энкодер я еще не выбрал, пока собираю информацию и думаю какие можно использовать. Вычитал здесь что энкодеры с выходом 5В нельзя использовать для быстрых входов, только 24В.

  4. #4

    По умолчанию

    Небольшое уточнение.
    Есть модуль 0..+10В.
    http://www.owen.ru/catalog/16683967
    При выборе энкодеров рекомендую брать энкодеры с комплиментарным(универсальным - сразу n-p-n и p-n-p) выходом. Неоднократно имел опыт работы с Autonix.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •