День добрый!
Возникла проблема, не могу добиться чтоб Trace Mode 6 увидел ТРМ 202
Связь идет через AC4
Кто может подсказать какие данные надо вбивать в свойствах OWEN драйвера в Trace Mode ?
День добрый!
Возникла проблема, не могу добиться чтоб Trace Mode 6 увидел ТРМ 202
Связь идет через AC4
Кто может подсказать какие данные надо вбивать в свойствах OWEN драйвера в Trace Mode ?
TM очень плохо работает через AC4.
Причину этого я так и не установил. Проще воспользоваться другим преобразователем, лучше - классическим, а не USB.
RS 232 ?
не хотелось бы с OPC сревером разбираться....
Я новичок...
Думал , что связь можно реализовать 2 -мя способами
1) Стандартный драйвер
2) OPC сервер
наверно спутал
Это так.
Так Вы как будете организовывать связь?
Если через стандартный драйвер - то у меня были проблемы с AC4
Если через OPC - то проблем с TM нет.
Буду через OPC
Можешь подсказать подробно как это сделать? если, не затруднит ?
какой OPC Server и как туда ТРМ 202 прописать , а его подрубить к TM 6 ?
Лучше воспользоваться родным OWEN ОРС там уже есть конфигурация вашего прибора. Скачать можно с сайта www.owen.ru
Чтобы не мучиться , гляньте в сторону Winlog Lite (Pro), там есть шаблоны на модули ОВЕН, в частности ТРМ202. Остается просто задать адрес устройства, номер ком порта и скорость обмена и все будет работать даже без ОРС.
Тут видео как из шаблонов делать проекты за 5 минут.
Разобрался
Через OPC драйвер подрубил к Trace Mode 6