Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Печь для отжига сварных швов

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dva6361 Посмотреть сообщение
    Получать аварии и контроль тока по фазам на SCADA
    Получается Вам в сети нужно три протокола (Овен - ТРМ, Модбас - регуляторы мощности, ASCII протокол - технограф. ).
    Если информация от регуляторов будет использоваться только в SCADA, минуя ПЛК, то можно использовать MOXA NPort с 485 интерфейсом. Т.е. можно от ЦПУ до шкафа управления использовать Ethernet (если расстояние позволяет).

    Ниже пример запросов и ответов технографа
    -----------------------------------------------------------------------
    Тexнограф–160+" (T160*), с дополнительной адресацией.

    Версия внутреннего программного обеспечения допускает адресацию прибора в сети RS485 (с подключением приборов к сети при помощи дополнительных преобразователей RS232/RS485 соответственно), по индивидуально программируемому номеру, на этапе программирования пользователем из пользовательского меню.

    Запрос: [?][N][N] Пример [?][1][0] – опрос "Технографа-160" с адресом 10

    NN-номер канала от 0...15

    Номер канала задается в настройках "Технографа-160"

    Номер канала 00 отвечает на запрос "?" без указания адреса

    Ответ:

    [20h][ЧЧ:ММ][20h] [ДД.ММ.ГГ] [20h][K][1] [P][X][X][X][X][X]..... [20h][K][C] [P][X][X][X][X][X][20h][0Dh][0Ah], где

    [ДД.ММ.ГГ] – значения даты, месяца, года.

    Если канал отключен, он не выводится при посылке, а в конец посылки добавляются пробелы [20h], дополняя посылку до 126 символов.

    Десятичный знак = точка "."

    При отключении канала, данные по каналу отсутствуют в посылке.

    Пример:канал №7 отключен.

    _10:55_01.12.99_K1-0.235_K2-0.235_ K3_0.235_K3-0.235_K4-0.235_K5_0.235_K6-0.235_K8-0.235_K9-0.235_KA-0.235_Kb-.235_KC-0.235 [0Dh][0Ah]

    Пример2: полная посылка [126 символов]:

    _09:22_12.03.00_K1_083.4_K2_000.0_K3_000.0_K4_000. 0_K5_000.0_K6_000.0_K7_000.0_K8_000.0_K9_000.0_KA_ 000.0_Kb_000.0_KC_000.0_[0Dh][0Ah]

  2. #12

    По умолчанию

    Спасибо за предложение. Надо использовать то что есть, покупка дополнительного оборудования на заводе это много времени займёт. Технограф сети подключать не будем.
    Вопрос: если через АС4 подключить ТРМ148 к ПК, а всё остальное по Modbus к ПЛК . ПЛК подключить к ПК через Ethernet. Можно это всё вывести на SCADA. Если можно то коротко расскажите пожалуйста.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dva6361 Посмотреть сообщение
    Спасибо за предложение. Надо использовать то что есть, покупка дополнительного оборудования на заводе это много времени займёт. Технограф сети подключать не будем.
    Вопрос: если через АС4 подключить ТРМ148 к ПК, а всё остальное по Modbus к ПЛК . ПЛК подключить к ПК через Ethernet. Можно это всё вывести на SCADA. Если можно то коротко расскажите пожалуйста.
    ------------------
    Я не очень большой спец по ПЛК Овен, но по моему можно сделать примерно так. К СКАДе ПЛК подключить по Ehternet, через RS 232 (ПЛК) подключить ТРМ (протокол ОВЕН), все остальное по 485 (ПЛК) (Modbus RTU). Готовые модули для ПЛК на сервере есть.

  4. #14

    По умолчанию

    Я так уже думал. Для этого надо покупать АС3-М преобразователь RS-232/RS-485, а это время.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dva6361 Посмотреть сообщение
    Я так уже думал. Для этого надо покупать АС3-М преобразователь RS-232/RS-485, а это время.
    ----
    Ну тогда, так как Вы и планировали