Тема: эЛЕКТРОСЧЕТЧИК

  1. #1

    По умолчанию эЛЕКТРОСЧЕТЧИК

    Здраствуйте товарищи разработчики, подскажите пож, как связать плк 100 с электросчет. например ПСЧ 4ТМ.01 или любой из ЦЭ -с 485 интерфейсом?

  2. #2

    По умолчанию

    Используя библиотеку SysLibCom.lib и написав собственный обработчик обмена между ПЛК и счетчиком. Если возникнут вопросы - постараемся проконсультировать. plc_prog@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    У ваших дилеров разузнал что с плк -100 даеться как бонус SCADA.Если реально взглянуть на вещи, можно ли будет реализовать на SCAD-e опрос через GSM модемы электросчетчиков установленных по городу в ТП. Чтобы велся соответствующий архив значений итд. Реально я только озадачился этой проблемой поэтому перед тем как приобрести оборудование, хотелось бы точно знать реально такое сделать или нет?

  4. #4

    По умолчанию

    1. Вы хотите опрашивать SCADA электросчетчики без ПЛК или ПЛК опрашивают электросчетчики, а SCADA - ПЛК?
    2. На счет бесплатной SCADA - поподробнее, что, кто и когда? Нашей собственной SCADA-систему у ОВЕНА нет. Есть OPC для любой SCADa, он раздается бесплатно, есть ОВЕН ProcessManager - это уже за денюжку.
    Можно найти и бесплатные SCADA-системы (но уних есть нек-е ограничения).

  5. #5

    По умолчанию

    1. С помощью контроллера опрашивать счетчик посредством GSM модема передавать данные на SCADA чтобы в ней уже упорядочить их.
    2. сказали что Scada только зарезанная на 32 точки бесплатно,100и более за денежку...

  6. #6

    По умолчанию

    1. Такое решение возможно, более того мы сейчас готовим прозрачную поддержку модемов, в т.ч. GSM в ПЛК на уровне ядра (сейчас можно работать с модемом) через библиотеку SysLibCom.
    2. Такие скады есть, а вам хватит 32 точек?

  7. #7

    По умолчанию

    Т.е мне в принципе можно купить комплект оборудования плк 100 +Siemens MC35i(2шт) и провести тесты? 32 точки конечно мало, у нас их около 200 но для теста мне бы и 2 хватило. Весь смысл этой затеи в том чтобы попытаться создать телеметрию по ТП, если хор. счетчик установлен то можно много полезных параметров с него считать. Кстати насчет питания контроллера - 24В, т.е. мне надо поставить понижающий трансформатор и выпрямитель?

  8. #8

    По умолчанию

    Еще и стабилизатор напряжения на 24 вольта. Лучше купить готовить импульсник и надежнее и дешевле
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем чЕС Посмотреть сообщение
    1. С помощью контроллера опрашивать счетчик посредством GSM модема передавать данные на SCADA чтобы в ней уже упорядочить их.
    2. сказали что Scada только зарезанная на 32 точки бесплатно,100и более за денежку...
    Необходимо внести некоторые уточнения.
    Действительно, часто предлагается использовать совместно с ПЛК Скаду на 32 бесплатные точки. Называется она - Master SCADA. Но ОВЕН ее не производит и не является ее распространителем.

    Master SCADA - продукт фирмы Инсат. По вопросам получения демо-версии или покупки следует обращаться к ним. www.insat.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Еще и стабилизатор напряжения на 24 вольта. Лучше купить готовить импульсник и надежнее и дешевле
    Ну стабилизировать для ПЛК напряжение не надо, у него диапазон входных напряжения хороший. Но если есть и др. потребители 24В, то импульсник - оптимальное решение.
    P.S. В ближайшее время готовится к выходу ПЛК100 на 220В.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 20.11.2007 в 10:27.